钢结构防火涂料施工流程
防火涂料涂装前,钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定,应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。喷涂前刷一遍东安钢结构界面剂,待界面剂表干后采用喷涂或抹涂的方式进行涂装。涂装前,按粉料:乳液=1:1的比例混合搅拌均匀,使之呈无结块稠流体状态。稀稠度应根据涂装方式而定,以方便施工、不流淌、粘结牢固为宜。对于特宽大型钢材应加钢架网,以防涂料脱漏或分离。采用喷涂方式涂装时,用凹凸斗式喷枪,空气压力为0.6~0.8MPa,喷枪口直径宜为6~10mm。喷枪垂直于被涂装构件表面,以40~60cm为宜。喷涂施工第一遍不亦过厚,待干后再进行下一遍施工,以不流淌为宜,直到达到标准规定厚度。采用抹涂方式涂装防火涂料的涂装方法与抹水泥的方法基本一致。 使用厚型钢结构防火涂料时的注意事项 施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~45℃,相对湿度不宜大于85?%,空气应流通。当构件表面有结露时,不宜施工。施工过程
钢结构防火涂料施工方案
钢结构防火涂料施工方案 1 工程概况X X核电站一期常规岛和B0P设施的工程中,钢结构防火等级为二级,防火保护涂料选用常州市凯星涂料有限责任公司生产的SC室内超薄型钢结构防火涂料,进行钢结构的防火工程施工。2 编制依据2.1 钢结构防火涂料应用技术规范(CECS24:90)2.2 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)2.3 钢结构防火涂料通用技术条件(GB14907-2002)2.4 根据甲方进度安排计划和工地现场实际情况。3 涂覆部位根据施工图纸的要求对各子项工程及指定部位钢构件涂刷防火涂料。若对具体钢构件是否应涂膨胀漆有疑间,承包商应向业主书面征求意见。4 主要项目4.1 材料审批 向业主提交所用防火涂料的全部细节。购买材料或现场使用之前,应得到业主的书面认可,方可施工
钢结构防火涂料施工易出现的问题
一、钢结构防火涂料使用中存在的问题 (一)组成成分问题薄型和超薄型防火涂料的成膜物质为各种有机树脂或乳液,膨胀阻燃体系大多为P桸体系,即其膨胀阻燃体系包括酸源、碳源、气源三大部分。从这三部分的常见组份可以看出,防火涂料在起到保护作用的同时,其阻燃成分有可能释放有毒气体。如果这些气体的浓度超过了人体的耐受极限,便会对未逃离火场人员以及消防灭火人员产生危害。 (二)耐久性问题无论何种防火涂料,其检测报告中给出的耐火极限均是其使用前的检验结果,笔者认为防火涂料的耐久性应包括两个方面的含义:一是涂层的粘结力是否持久,即涂层与基材的粘结力,防火涂料是否随着时间的延长而出现剥落、粉化等现象;二是涂层的防火性能是否持久,即经过若干年后,其耐火极限是否降低,这一点的危害较之前者更具有隐蔽性。以有机组分为主的薄型和超薄型钢结构防火涂料,无论是用于室外还是室内,其有机组分都有可能产生分解、降解、老化,从而使涂层剥落、粉化或失去防火性能。 (三)正确选用问题笔者从事钢结构防火涂料监督检测多年,发现在实际工程中钢结构防火涂料的正确选用上存在一些问题,