电缆、钢结构防火涂料的施工方法和要求
年轻有为的风衣
2021年09月08日 10:51:08
只看楼主

一、电缆防火涂料 涂覆于绝缘电缆的表面,能形成具有防火阻燃保护及一定装饰作用涂膜的防火涂料。 分类 一般分为溶剂性电缆防火涂料和水性电缆防火涂料 技术要求 1、电缆防火涂料可采用刷涂或喷涂方法施工,并能在自然环境条件下干燥、固化,成膜后表面无明显凹凸,表干时间不应大于5h,实干时间不应大于24h。2、实干后涂膜应无刺激性气味。3、尽量采用环保型电缆防火涂料,原料不宜使用苯类溶剂。

一、电缆防火涂料

涂覆于绝缘电缆的表面,能形成具有防火阻燃保护及一定装饰作用涂膜的防火涂料。

分类

一般分为溶剂性电缆防火涂料和水性电缆防火涂料

技术要求

1、电缆防火涂料可采用刷涂或喷涂方法施工,并能在自然环境条件下干燥、固化,成膜后表面无明显凹凸,表干时间不应大于5h,实干时间不应大于24h。

2、实干后涂膜应无刺激性气味。

3、尽量采用环保型电缆防火涂料,原料不宜使用苯类溶剂。

施工方法和要求

1、施工前应清理电缆表面尘埃、污垢等,使电缆表面清洁,并将电缆做必要的整理,使用前将涂料搅拌均匀,若太稠可用稀释剂稀释。

2、涂刷涂料时,水平敷设的电缆沿电缆走向逐根均匀涂刷,垂直敷设的电缆自上而下逐根均匀涂刷,不得出现漏涂。

3、涂刷分3~5次进行,每次涂刷后应待涂膜表面干燥后再涂,一般涂刷间隔为4~24h,涂层厚度达1mm左右,表面无严重流淌现象。

4、涂刷方法、涂刷次数和涂刷间隔时间等应符合产品施工说明的要求。涂料用量一般按照2~3kg/m2(电缆表面积)计算。

二、钢结构防火涂料

施涂于钢结构表面,能形成耐火隔热保护层以提高钢结构耐火极限的涂料。

分类

按使用场所分为室内和室外型,按涂层厚度分为超薄型、薄型和厚型。

施工方法和要求

1、施工前将钢结构表面清理干净。

2、涂料在使用前应充分搅拌均匀。

3、施工环境温度保持在5~38°C,相对湿度不宜大于90%,空气应流通

施工时一般采用刷涂,也可采用机械喷涂或辊涂,每次涂刷厚度以0.2~0.3mm为宜,每间隔8~12h涂刷1次,待涂层基本干燥后方可再次刷涂,直至涂刷到规定厚度。

4、涂刷方法、涂刷次数和涂刷间隔时间等应符合产品施工说明的要求。

相关推荐

APP内打开