不同厚度的钢结构防火涂料如何使用
1)厚型钢结构防火涂料: 厚型钢结构防火涂料采用喷涂机具喷涂施工,第一次界面喷涂0.3mm左右,以后相隔6-8小时涂一遍,毎遍喷涂(抹涂)5~10mm,直到要求厚度为止。 2)薄型钢结构防火涂料: 薄型钢结构防火涂料可采用机喷或手工刷涂施工,根据耐火等级确定涂层厚度分遍完成。每道厚度0.5~0.8mm,必须在前一道干燥后再进行下一道涂装,一般8-12小时后涂装下一道。 3)超薄型钢结构防火涂料: 超薄型钢结构防火涂料采用喷涂式手工滚涂施工,每次涂层厚度为0.3~0.5mm,相隔8-12小时一遍,达到厚度为止。 施工前,钢结构应做彻底的防锈处理,刷上防锈漆,以免在喷涂防火涂料前重新锈蚀,喷涂前应清除表面尘污。施工环境温度应保持在0℃以上,无穿堂风。
钢结构防火涂料等级及厚度的标准?
防火涂料涂装前,钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定,应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。 防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。 本产品适宜用刷涂方法进行涂装。在涂装前,应将涂料搅拌均匀,如涂料过稠时可适量加水,稀释到宜涂刷、不流淌即可。第一遍的刷涂厚度以能遮盖住基层为宜,一般不超过0.5mm。 在前一遍涂层实干后方可进行下一遍涂装。从第二遍起可适当增加每遍的刷涂厚度,但以不流淌为宜。 最后一遍实干后,用砂纸将涂层上的刷痕打磨掉,能更好地体现出装饰效果。 本产品也可用喷涂方法进行涂装,涂装步骤于刷涂方法基本一致。 注意事项 施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~45℃,相对湿度不宜大于90%,空气应流通。 当构件表面有结露时,不宜施工。 施工过程中,要根据耐火极限随时注意测量涂层的厚度。 本产品系水性防火涂料,因此涂层无论在施工过程中还是在施工完毕后均应处于室内或避雨棚内,以避免雨淋。 结构防火涂料参考用量 1.2
钢结构防火涂料不同涂层厚度的区别
钢结构防火涂层主要分为:薄涂型钢结构防火涂料与厚涂型钢结构防火涂料。 薄涂型钢结构防火漆 涂层厚度在3~7mm的钢结构防火漆称为薄涂型钢结构防火涂料。该类涂料受火时能膨胀发泡,以膨胀发泡所形成的耐火隔热层延缓钢材的升温,保护钢构件。 这类钢结构涂料一般是用合适的乳胶聚合物作基料,再配以阻燃剂、添加剂等组成。对这类防火漆,要求选用的乳液聚合物必需对钢基材具有良好附着力、耐久性和耐水性。常用作这类防火漆基料的乳液聚合物有苯乙烯改性的丙烯酸乳液、聚醋酸乙烯乳液、偏氯乙烯乳液等。对于用水性乳液作基料的防火涂料,阻燃添加剂、颜料及填料是分散到水中的因而水实际上起分散载体的作用,为了使粒状的各种添加剂能更好地分散,还加入分散剂,如常用的六偏磷酸钠等。该类钢结构防火涂料在生产过程中一般都分为3步:第一步先将各种阻燃添加剂分散在水中,然后研磨成规定细度的浆料;第二步再用基料进行配漆;第三步在浆料中配以无机轻质材料、增强资料等搅拌均匀。该涂料一般分为底层和面层,其装饰性比厚涂型好,施工采用喷涂,一般使用在耐火极限要求不超过2h建筑钢结构上。
关于钢结构防火涂料喷涂的一些疑问
最近在做一个酒店项目,其中有钢结构部分的内容,由于构件用于内部,防火时需要喷涂防火涂料,现在关于防火涂料方面有以下观点想和各位确认下:(1)是不是凡是非外露,不追求装饰外观的钢构件都必须使用厚型防火涂料?(2)防火涂料的喷涂厚度是不是会决定构件的防火时间?喷涂厚度越厚防火时间越长?有没有厚度和防火时间的计算标准公式?比如构件防火时限2小时,防火涂料大致需要喷多厚?(3)防火涂料如果使用喷枪喷的话,损耗一般是多少?分厚薄吗?厚型一般20%~30%?薄型一般多少呢?(4)防火涂料往构件上喷的时候掉在楼地面上的,是不是通过有效的接护装置收集起来后,再次利用,以减小损耗,提高利用率?(比如絮状或者粉末状的防火涂料)(5)对于防火涂料的颜色这一块,室内非外露的钢构件喷涂颜色是不是会有特殊要求,还是可以任意自选?(6)如果在钢构件外表面还紧包裹其他装饰装修材料时候,这种钢构件还需不需要做防火处理?还需要喷防火涂料吗?(7)防火涂料喷涂时喷涂机和喷枪之间的管子更换周期是多少?有固定时间吗?(8)喷涂时,工人是不是必须要站
钢结构防火涂料验收总结
本帖最后由 骏本科技 于 2014-6-18 11:54 编辑 1.在施工现场可以对钢结构防火涂料进行的检验项目包括:在容器中的状态、外观与颜色、初期干燥抗裂性、涂层厚度。 2.耐火性能是钢结构防火涂料最为重要的技术性能,涂层厚度是在施工现场快速检测钢结构防火涂料施工质量的关键性能指标。 3.施工时钢结构防火涂料的实际喷涂厚度不能进行换算,必须根据耐火极限的检测数据确定。 4.在施工现场进行质量检测时,涂层厚度是否满足设计要求应以该批次钢结构防火涂料耐火极限的检测数据为依据。 5.在施工现场进行涂层厚度检测时,应以单个构件所有测点的平均值作为该构件的涂层厚度。涂层厚度是否符合设计要求的判定依据是:涂层厚度应满足涂料检验报告的厚度要求,且该检验报告的耐火极限应不低于被涂构件的设计耐火极限。 6. 厚型和薄型钢结构防火涂料可以考虑试验室技术条件与施工现场的差异,并取85%的保证率进行涂层厚度计算。而超薄型钢结构防火涂