钢结构防火涂料厚度设计是否需要明确
zhanghy84
zhanghy84 Lv.14
2016年05月06日 15:13:59
只看楼主

本帖最后由 zhanghy84 于 2016-5-9 09:08 编辑 钢结构采用防火涂料防火,设计图纸是否需要明确涂料的厚度?比如按照《钢结构防火涂料应用技术规范》 CECS24、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014要求,钢柱二级防火耐火时间为2.5h,必须采用40mm厚的厚涂型防火涂料才能满足要求。根据实际了解到的情况,厚度不需要40mm也可以满足2.5h的耐火时间要求,那么设计图纸是否需要明确厚度呢?如果不明确厚度,按什么标准验收呢?

本帖最后由 zhanghy84 于 2016-5-9 09:08 编辑

钢结构采用防火涂料防火,设计图纸是否需要明确涂料的厚度?
比如按照《钢结构防火涂料应用技术规范》 CECS24、《建筑设计防火规范》
GB 50016-2014要求,钢柱二级防火耐火时间为2.5h,必须采用40mm厚的厚涂型防火涂料才能满足要求。根据实际了解到的情况,厚度不需要40mm也可以满足2.5h的耐火时间要求,那么设计图纸是否需要明确厚度呢?如果不明确厚度,按什么标准验收呢?

补充:初步设计评审时,消防队的工作人员明确指出,他们只认规范规定的,也就是规范规定多厚就必须做到多厚。
wxf20072008
2016年05月07日 17:05:38
2楼
本人认为不同的产品的参数不同,只要求耐火极限即可
回复
lost911
2016年05月07日 17:24:23
3楼
只要求耐火极限即可
回复
fengkuang2055
2016年05月07日 20:19:42
4楼
见解不一,统一很难
回复
蓝天飞翔
2016年05月07日 20:49:21
5楼
同意“只要求耐火极限即可”。
回复
zhanghy84
2016年05月09日 09:09:47
6楼
可是质监站和消防队的工作人员认为厚度必须按规范规定才给验收
回复
chuanzi.com
2016年08月05日 15:23:23
7楼
满足耐火极限值就可以啦
回复
abccolorful
2016年08月07日 03:17:23
8楼
我们这要材料类型,涂膜厚度
回复
铅笔666
2016年08月08日 09:07:13
9楼
那估计设计院不得出修改图。
回复
bt3255892
2016年08月08日 11:02:58
10楼
只要满足规范要求耐火极限即可
回复
小结不易
2016年08月08日 15:14:11
11楼
只要求耐火极限即可
回复