钢结构防火涂料厚度设计是否需要明确
zhanghy84
zhanghy84 Lv.14
2016年05月06日 15:13:59
只看楼主

本帖最后由 zhanghy84 于 2016-5-9 09:08 编辑 钢结构采用防火涂料防火,设计图纸是否需要明确涂料的厚度?比如按照《钢结构防火涂料应用技术规范》 CECS24、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014要求,钢柱二级防火耐火时间为2.5h,必须采用40mm厚的厚涂型防火涂料才能满足要求。根据实际了解到的情况,厚度不需要40mm也可以满足2.5h的耐火时间要求,那么设计图纸是否需要明确厚度呢?如果不明确厚度,按什么标准验收呢?

本帖最后由 zhanghy84 于 2016-5-9 09:08 编辑

钢结构采用防火涂料防火,设计图纸是否需要明确涂料的厚度?
比如按照《钢结构防火涂料应用技术规范》 CECS24、《建筑设计防火规范》
GB 50016-2014要求,钢柱二级防火耐火时间为2.5h,必须采用40mm厚的厚涂型防火涂料才能满足要求。根据实际了解到的情况,厚度不需要40mm也可以满足2.5h的耐火时间要求,那么设计图纸是否需要明确厚度呢?如果不明确厚度,按什么标准验收呢?

补充:初步设计评审时,消防队的工作人员明确指出,他们只认规范规定的,也就是规范规定多厚就必须做到多厚。
huyi803180
2016年11月10日 15:19:41
12楼
bt3255892 发表于 2016-8-8 11:02 只要满足规范要求耐火极限即可只要满足规范要求耐火极限即可。在按产品说明书施工就好。
回复
你牛
2016年11月11日 09:23:42
13楼
好资料,谢谢分享。
回复
明太祖
2017年01月08日 10:50:18
14楼
.超薄型结构防火涂料
回复
德建土木
2017年01月11日 21:33:15
17楼
要满足规范要求耐火极限即可
回复

相关推荐

APP内打开