钢结构防火涂料厚度如何确定?
victor_911maker
2015年05月14日 12:27:44
来自于建筑施工
只看楼主

设计说明:钢结构耐火等级二级。查规范,耐火时间为1小时。防火涂料的型式报告:涂刷九遍,达到厚度1.8mm,其耐火时间为2.5小时。那实际施工时应该涂刷几遍?厚度应为多少?依据是什么?

设计说明:钢结构耐火等级二级。查规范,耐火时间为1小时。

防火涂料的型式报告:涂刷九遍,达到厚度1.8mm,其耐火时间为2.5小时。

那实际施工时应该涂刷几遍?厚度应为多少?依据是什么?
免费打赏
甲方施工员
2015年05月15日 08:29:42
2楼
好像3mm是厚的 一下是薄的 还是2mm我记不清了 就是通过厚度来判断
回复
dengken205
2015年05月17日 08:01:28
3楼
钢结构 防火涂料的耐火极限与检测时的涂层厚度是唯一对应的,施工时的实际喷涂厚度不能进行换算,必须根据耐火极限的检测数据确定。在施工现场进行质量检测时,涂层厚度是否满足设计要求应以该批次耐火极限的检测数据为依据。
回复
yygzxth2006
2015年05月17日 08:29:17
4楼
截个图 讨论一下吧 你这个是属于薄涂型的防火涂料。
回复
天晴亦老
2016年06月04日 10:57:19
5楼
楼主你这个问题解决没?解决了可以回复个吗?谢谢
有的防火涂料有型式报告还有阶段性试验报告,阶段性试验报告有对应的1h厚度,但是有的没有怎么确定?
可以按比例来确定吗?