精华汇总
预制式七氟丙烷灭火装置
更多
柜式无管网预制七氟丙烷灭火装置
七氟丙烷装置
柜式七氟丙烷灭火装置
七氟丙烷自动灭火装置
七氟丙烷灭火装置价格
七氟丙烷灭火装置厂家
七氟丙烷灭火装置报价
七氟丙烷灭火装置型号
七氟丙烷柜式灭火装置
船用七氟丙烷灭火装置
无管网七氟丙烷灭火装置
七氟丙烷灭火装置规格
七氟丙烷无管网灭火装置
七氟丙烷灭火
七氟丙烷柜式自动灭火装置
柜式七氟丙烷自动灭火装置
无管网七氟丙烷自动灭火装置
七氟丙烷无管网灭火装置价格
七氟丙烷无管网自动灭火装置
七氟丙烷悬挂式灭火装置
柜式七氟丙烷灭火装置价格
悬挂式七氟丙烷灭火装置
柜式七氟丙烷灭火装置规格
柜式无管网七氟丙烷灭火装置
40l柜式七氟丙烷灭火装置
#
预制式七氟丙烷灭火装置
#
300
预制式七氟丙烷灭火装置专题,为您提供预制式七氟丙烷灭火装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与预制式七氟丙烷灭火装置相关的专业交流讨论,更多预制式七氟丙烷灭火装置相关内容请访问
土木在线论坛
!
七氟丙烷灭火系统将面临淘汰?附新标准:《预制式全氟己酮灭火装置》
2016年在卢旺达首都基加利举行的《蒙特利尔议定书》第28次缔约方大会上,197个国家同意大幅度减少HFC的使用量,这是一种用于空调、冰箱以及灭火应用的强效温室气体。HFC在20世纪90年代被开发出,用于替代哈龙和其他消耗臭氧层的物质。FM-200(注:FM-200是科慕公司的商标,即国内 七氟丙烷灭火剂 )等HFC虽然不消耗臭氧层,但它们都具有很高的全球变暖潜能值(GWP)。HFC的持续增长使其成为导致气候变化的主要因素,所以各国决定遵循与氢氯氟烃(HCFC)相同的协定,即1989年《蒙特利尔议定书》, 来逐渐减少其产量 。
七氟丙烷的灭火(或惰化)设计
七氟丙烷的灭火(或惰化)设计
怎样计算七氟丙烷柜式灭火装置的管网安装清单?
我是搞消防设计的,我前些天做了一个设计,我给他们设计的是无管网柜式的七氟丙烷灭火装置。 现在要投标了,我们要给甲方做一个投标预算,由于我对这方面也不是很明白,我想向各位前辈请教。 天花、地板的管件清单与工程量要算,那柜里面的管件安装工程量需不需要包括进去的?
如何理解七氟丙烷灭火的压力等级?
七氟丙烷存储容器的增压 压力等级:三级是5.6+0.1MPa(表压),什么含义? 按照规范推测是表压5.6,绝对压力5.7,这样对不对?
外贮压七氟丙烷灭火系统
有设计师小伙伴图纸上需要做气体灭火的可以联系我来帮你画图。:) 外贮压气体灭火优势:
地下室中的七氟丙烷自动灭火装置
认识下七氟丙烷泡沫灭火系统
知识点:七氟丙烷泡沫产生器
关于七氟丙烷灭火浸渍时间的问题!
问题:开闭所、开闭站、变电所、配电室的七氟丙烷灭火浸渍时间取值多少?为什么?气体灭火规范规定3.3.8 灭火浸渍时间应符合下列规定:1 木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20min;2 通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,应采用5min;3 其它固体表面火灾,宜采用10 min;4 气体和液体火灾,不应小于1 min。我认为问题中提到的场所比通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾严重。所以应比5min大,大家都是如何取值的呢?
气体自动灭火系统详图(七氟丙烷)
非常专业七氟丙烷气体灭火详图,含有8个保护区,计算机房、UPS机房、安防监控、操作中心、网络机房、档案室。非常有参考意义的七氟丙烷气体灭火图。
请教七氟丙烷灭火设计中的净空问题
考试中的一道案例题,求七氟丙烷的设计量,按公式需要算净空,绿皮书的答案将电缆和吊顶占的空间减去了的,而红皮书没有减这两部分,请问以哪个为准?
点击加载更多