储罐区的固定式泡沫灭火系统
《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB50151-92第3.1.4条 设置固定式泡沫灭火系统的储罐区,应在其防火堤外设置用于扑救液体流散火灾的辅助泡沫枪,其数量及其泡沫混合液连续供给时间,不应小于表3.1.4的规定。现有三个直径10米的油罐,采用固定式液上喷射泡沫灭火系统。请问其表中所指的配备泡沫枪数为1支,这1支是对于整个罐区来讲,还是对于每个罐来讲??(即应设几支辅助泡沫枪??)第3.1.8条 采用固定式泡沫灭火系统的储罐区,应沿防火堤外侧均匀布置泡沫消火栓。泡沫消火栓的间距不应大于60M,且设置数量不宜少于4个。请问这两条会不会有冲突??辅助泡沫枪是连接泡沫消火栓来灭火的呀。请做过这方面工程的大侠赐教!!
大型油浸电力变压器固定式灭火系统的选择
1 油浸式电力变压器的火灾危险性 在电力生产中,发电厂和变电所内设置的大型油浸式变压器作为核心设备之一在运行中一般均较为安全可靠,变压器的总体火灾事故率也一直较低,但在电力生产火灾事故中,特别是在重特大火灾事故中变压器火灾事故占有一定的比例。在1996年对全国发电厂及变电所1970年~1987年间发生的火灾进行案例调查的63起重大事故中,变压器火灾事故共有16起,约占25% ,其中发电厂5起,变电所11起。另据原电力部安环司的有关资料,在1981~1989年间全国火电厂发生的二百多次火灾事故中,变压器火灾占4.4% ,在其中的重、特大火灾事故中,变压器火灾事故占17.8% 。 近年来,虽然由于设备制造质量及运行水平的提高,变压器火灾事故不断减少,但在单机60万千瓦的发电厂和50万千伏的开关站中还曾发生过主变烧毁的重大事故。大型电力变压器的火灾不仅会造成重大的直接财产损失甚至人员伤亡,给人民群众生活带来严重影响,大型枢纽变电所的变压器火灾有时还会造成大面积的停电,给工农业生产带来巨大的间接损失,危害极大。 通过对