正设计一白酒厂,查《石油化工企业防火规范》,室外白酒储罐设半固定液上喷射泡沫灭火系统。按半固定泡沫灭火定义,采用泡沫消防车通过水带连接向固定的泡沫产生装置输送泡沫即可。如有泡沫车保护是不是不用设泡沫站了呢?可以取消泡沫泵,比例混合器?有些拿不准,请高手支招。最好有实例。谢谢
正设计一白酒厂,查《石油化工企业防火规范》,室外白酒储罐设半固定液上喷射泡沫灭火系统。
按半固定泡沫灭火定义,采用泡沫消防车通过水带连接向固定的泡沫产生装置输送泡沫即可。如有泡沫车保护是不是不用设泡沫站了呢?可以取消泡沫泵,比例混合器?有些拿不准,请高手支招。最好有实例。谢谢
2楼
还有就是新《建规》对甲类液体(白酒)仓库如何灭火没有规定,只是在8.5.6条上说明泡沫灭火系统的设置场所应符合三本石油规范。按《石油库设计规范》设计也不对啊。《石油天然气》也不对。就剩《石油化工企业设计防火规范》了,上面对库房的灭火也没说详细。我已经彻底服了,看了三天书了,还在迷茫中~~~~
回复
3楼
首先要明白半固定的含义。 后面的也就搞清楚了阿
回复
4楼
半固定式泡沫灭火系统由固定设置的泡沫产生器、泡沫管道、水泵接合器及火灾发生后到场的泡沫消防车等组成。灭火时,由泡沫消防车通过水泵接合器输送泡沫混合液,由泡沫产生器产生泡沫,覆盖起火液面,灭火。 ……
再设置固定泡沫站就是固定系统了!
不过我认为还有几个要注意的问题:甲类火灾是否应该考虑冷却?白酒好象是水溶性的,应该用抗溶性泡沫液。
另外流散火灾要不要考虑?
回复
5楼
明白了,感谢zhj780116的提醒。
冷却按新建规做室外移动式水枪冷却;
说明上写上采用抗溶性泡沫液;
至于流散火灾正头痛中,由于白酒是水溶性的,有围堰,规范中没有此类规定。(25mm?)我决定不设泡沫站,流散火灾也由泡沫车一起扑灭。
回复