关于多层剪力墙稳定超限的问题
在satwe计算中 出现了有墙肢稳定超限的信息 ** 稳定验算超限 ( 1)q= 1195. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 888. N= -2150. N-WC= 71 (I= 1373 J= 1388) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.80* 5.20 aa= 200(mm) Nfw= 3 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.30而经过手算 和 satwe中的剪力墙稳定验算全部都是过的,分析后发现satwe计算中把墙分成好几段计算,没过的只是整片墙的一段,而我的墙是大T字形墙,为什么会不过? 还有 多层剪力墙是否要考虑墙肢稳定性?请各位高手解答,万分感谢!
关于有端柱的剪力墙稳定性验算
请问大家:有端柱的剪力墙稳定性验算没通过应该怎么处理?satwe的计算结果如下:** 稳定验算( 1)q= 2092. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 1852. N= -3139.N-WC= 5 (I= 160 J= 168) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.50* 3.60 aa= 200(mm) Nfw= 4 Rcw= 30.0----------------------------------------------------------------------------** 稳定验算( 1)q= 2084. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 1852. N= -3126.N-WC= 8 (I= 159 J= 167) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.50* 3.60 aa= 200(mm) Nfw= 4 Rcw= 30.0-----------------------------------------------------
请教大师框架剪力墙结构施工缝验算超限
此工程为抗震8度(0.2),第三组,框架抗震等级为二级,剪力墙抗震等级为一级。麻烦大师们帮帮忙看下,加地下室一共12层。施工缝验算超限如何调过去啊 第 8 层配筋、验算 | ---------------------------------------------------------- ** 施工缝验算超限 ( 38)V= 1817. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 1631.N= -414. Ast= 4887.5 N-WC= 4 (I= 1660 J= 1687) B*H*Lwc(m)= 0.20* 6.60* 3.00 aa= 330(mm) Nfw= 1 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 270. Fyw= 270. Rwv= 0.30 ---------------------------------------------------------------------------- -----------