剪力墙开洞后稳定验算通不过,PKPM怪
设计牛
设计牛 Lv.12
2009年09月29日 15:36:39
只看楼主

整片剪力墙开洞后PKPM居然将开洞后的墙单独划片这样合理否?如此划片造成的稳定验算通不过如何处理?加厚还是不理会?理由?谢谢

整片剪力墙开洞后
PKPM居然将开洞后的墙单独划片
这样合理否?
如此划片造成的稳定验算通不过如何处理?
加厚还是不理会?
理由?
谢谢
免费打赏
bestbear299
2009年09月29日 17:15:28
2楼
开洞当然要单独算,不过墙厚满足高厚比可不进行.
回复
cloxq
2009年10月07日 12:13:37
3楼
按规范附录计算吧,上面的规定比较详细
回复
sj_88
2010年07月07日 08:19:05
4楼
开洞当然要单独算按规范附录计算
回复
sluznge
2010年10月22日 17:27:43
5楼
要单独算,按高规附录D计算
回复
九工
2010年10月23日 11:21:23
6楼
开洞后就成了两片墙了,肯定要单独计算了,如果有可能可以加点垂直方向的短墙解决
回复

相关推荐