关于有端柱的剪力墙稳定性验算
名花吐秀
2011年08月18日 15:02:45
只看楼主

请问大家:有端柱的剪力墙稳定性验算没通过应该怎么处理?satwe的计算结果如下:** 稳定验算( 1)q= 2092. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 1852. N= -3139.N-WC= 5 (I= 160 J= 168) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.50* 3.60 aa= 200(mm) Nfw= 4 Rcw= 30.0----------------------------------------------------------------------------

请问大家:有端柱的剪力墙稳定性验算没通过应该怎么处理?
satwe的计算结果如下:
** 稳定验算( 1)q= 2092. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 1852. N= -3139.
N-WC= 5 (I= 160 J= 168) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.50* 3.60
aa= 200(mm) Nfw= 4 Rcw= 30.0
----------------------------------------------------------------------------
** 稳定验算( 1)q= 2084. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 1852. N= -3126.
N-WC= 8 (I= 159 J= 167) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.50* 3.60
aa= 200(mm) Nfw= 4 Rcw= 30.0
----------------------------------------------------------------------------
** 稳定验算( 1)q= 2676. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 1852. N= -7224.
N-WC= 24 (I= 330 J= 346) B*H*Lwc(m)= 0.20* 2.70* 3.60
aa= 200(mm) Nfw= 4 Rcw= 30.0
----------------------------------------------------------------------------
求高手指点!!!
免费打赏
fox99515
2011年08月18日 16:29:48
2楼
你把柱改为垂直方向的墙算下看过没,如果过了就说明计算时没考虑柱的有利,最好是手算下,PK算得不准(个人认为)
回复
名花吐秀
2011年08月18日 17:28:34
3楼
再问一下,考虑柱对稳定性的有利影响,这样该怎么计算呢?
请指教!!
回复
hjm81425
2013年05月23日 17:26:12
4楼
同样的问题,有端柱的情况下,墙的计算长度系数该怎么取呢?PKPM的计算结果显示没考虑端柱对墙肢的支撑作用
回复
hicat
2017年02月26日 09:13:35
5楼
高规附录D。
回复
ly564126820
2017年02月27日 21:36:23
6楼
我也遇到过,软件没考虑端柱作用,依旧把他当2边支撑计算,但是我把端柱加大后,稳定性过了,所以也有可能是轴压比太大,超筋了