建筑给排水设计中的数据总结
1.什么场合出现0.1m的间距或高度要求? 1)第3.8.15条,水泵基础高出地面不应小于0.10m; 2)第3.8.6条,水泵吸水喇叭口至池底的净距不应小于0.10m; 3)第5.4.19条,膨胀管出口离接入水箱水面的高度不小于0.10m; 4)塑规第4.4.6条,塑料管道穿越楼板屋面时设套管,套管高出地面、屋面不小于0.10m; 5)塑规第4.4.7条,塑料管道与其它金属管道平行敷设时,应有不少于0.10m保护距离; 6)塑规第4.1.7条,架空塑料给水管顶上空净空不宜小于0.10m; 7)游规第4.4.3条,游泳池、水上游乐池的补水箱,补水管应高出箱内最高水位0.10m; 8)游规第5.6.5条,游泳池通过平衡池、
某乙类装置的给排水及消防设计总结
该装置火灾危险性为乙类,占地面积60*165m,分为±0.00/7.00/12.50/13.50/17.50/19.50/23.50/25.50/31.50/37.50m层布置设备设施,土建结构为砼框架敞开。消防执行以下标准:1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014,2018版2、《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008,2018版3、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-20054、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-20145、《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014单体内消防设计内容主要包括装置半固定式消防竖管给水系统及灭火器设计。竖管连接方式一般为:
有关住宅给排水设计的经验总结
3.给水管材的选用:给水管材近年来有了很大的改善,各种节能环保的新型管材逐渐代替了以往使用多年的镀锌钢管,在设计中立管采用钢塑复合管,薄壁不锈钢管,铝塑复合管,铜管等,支管采用给水聚丙烯(PP-R)管道,聚丁烯(PE)管道等。关键词:一户一表,新型管材,室内消火栓 随着我国经济建设的发展,人民生活水平的不断提高,人们在购买住房的时候,除了关注住宅的楼层,面积,平面布置外,同时也将注意力放在了住宅设备上。给排水系统作为住宅设备的重要组成部分,设计的合理与否直接影响到今后用户的装修,日常使用及维护。现结合本人在住宅设计过程中的一些经验与体会,谈谈住宅给排水设计的特点。 一.给水系统设计: 1.水表设置:随着人们节水意识的不断增强,各地自来水部门对水表的设置提出了更高的要求,“一户一表,水表出户”均列入设计要求,为此,分户水表的设置问题成为设计的难点。水表出户一般有以下几种方式: a.分户水表集中设于室外水表井内,一般一个单元梯位水表设一个水表井,分户水管在卫生间或厨房内集中设置。其优点是:抄表方便,可以杜绝用户的偷水行为