求助,关于pkpm剪力墙计算问题
小弟现在正做一个混合结构,用pkpm计算剪力墙时发现给出的计算书,部分构件的设计剪力只有几十千牛甚至有的为0,比单工况下作用力还小,想请教高手是什么原因,我的剪力墙四周有型钢暗柱,会不会是它影响了程序计算? SATWE 构件信息一、构件几何材料信息 1. 层号 IST = 10 2. 单元号 IELE= 1 3. 构件种类标志 (KELE): 墙-柱 4. 左节点号 J1 = 1195 5. 右节点号 J2 = 1196 6. 构件材料信息(Ma): 砼 7. 构件属性信息(KE): 8 . 长度 (m) DL = 0.00 9. 截面类型号 Kind = 1 10. 截面参数 (m) B*H = 0.700*11.650 12. 墙分布筋间距 (mm) SW = 150.0 13. 混凝土强度等级 RC = 50.0 14. 主筋强度 (N/mm2) FYI = 300.0 15. 分布筋强度