错层剪力墙,如何建模计算
huanghaotian
2007年12月25日 19:54:26
只看楼主

刚刚做了一个剪力墙结构的高层住宅,2各单元,端部有半个单元是两层营业,也就是两侧营业占了主楼的储藏室和两层住宅,错层结构,我按照一般做法,加了一个标准层,但是剪力墙上的洞口怎么样才能把计算误差,降到最小,因为,洞口也是错层的,真头疼,请高手执教

刚刚做了一个剪力墙结构的高层住宅,2各单元,端部有半个单元是两层营业,也就是两侧营业占了主楼的储藏室和两层住宅,错层结构,我按照一般做法,加了一个标准层,但是剪力墙上的洞口怎么样才能把计算误差,降到最小,因为,洞口也是错层的,真头疼,请高手执教
免费打赏
karl_hj
2007年12月26日 12:30:40
2楼
错得500以上就要建两层了
回复
huanghaotian
2007年12月26日 13:07:02
3楼
健力墙上的洞口怎样才能和实际相一致那,洞口也是错层的
回复
huanghaotian
2007年12月26日 13:08:17
4楼
照顾住宅那边的洞口,营业的洞口无法表示,照顾营业的,住宅那边又无法照顾拉,真烦人
回复
codo
2007年12月26日 21:03:48
5楼
我正在做一个错层短肢剪力墙
我对洞口的处理是在第一个标准层将洞口两侧按墙肢输入
在第二个标准层则可以按洞口输入 也可以按墙肢输入,然后输入连梁
但上下一定要对齐
回复
zhoujining912
2007年12月27日 10:36:34
6楼
同意五楼的观点,在第一个标准层将洞口两侧按墙肢输入,在第二个标准层则可以按洞口输入 也可以按墙肢输入,然后输入连梁 ,但上下一定要对齐 .
回复
kiomine
2007年12月27日 15:56:18
7楼
要注意的是当错层按两层输入后,会把没有楼板的柱墙节点 认为是在该层的楼面上,而采用刚性楼板假定,要在"多塔错层定义"的补充数据中把这些节点从该层取消,并在单元刚度计算时,把他们还原成上下都有楼板的真实计算长度来计算单刚,把非错层的柱墙还原成原来的计算长度,把错层的柱墙按实际情况进行水平力和竖向力的计算,这样可以真实的反映错层的影响.