电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度:①横穿道路,按路基宽度两端各加2米;②垂直敷设管口距地面加2.5米;③穿过建筑物外墙,按基础外缘加1米;④穿过排水沟,按沟壁外缘加0.5米。请问这个加是在什么基础上?请问这个加是在什么基础上?在设计基础上加?比如电缆垂直敷设,距离地面2.5m钢管保护,设计已设计了,按这个规则做预算时还要加2.5m?那弓5m?实际上没有保护这么长,5m这不可能吧。。。。。。比如-22电缆,2我一般给3m钢管,3我一般给1.5m钢管[ 本帖最后由 hjj0451 于 2009-8-31 09:54 编辑 ]
有一发电机组增加工程,700KW一台,发电机机房离受电柜的距离大约500米。要求做一方案解决配缆问题,用母线槽也可以。因距离太长,所以要计算压降的问题。请各位大侠帮帮计算一下,小弟感激不尽!
YJV22-8.7/10 3*240 电缆的电抗率为0.08欧姆/千米 ,长度为750米的两根电缆并联,电抗是多少怎么计算?
工程上常见电缆、架空线采用双拼甚至多拼的形式,请问这些线路在计算短路电流的时候阻抗如何计算?验算继保灵敏度的时候其阻抗又该如何计算?
chm格式
我的方法是:L1------穿马路的长度L2------接线井个数X2mL3------(末端灯的桩号 — 控制柜桩号)总长度=(L1+L2+L3)X1.1不知道这样做合适吗??????求解~~~~
管道附件 说明一、螺纹阀门安装适用于各种内外螺纹连接的阀门安装。二、法兰阀门安装适用于各种法兰阀门的安装,如仅为一侧法兰连接时,定额中的法兰、带帽螺栓及钢垫圈数量减半;法兰阀门安装均包括了法兰盘、带帽螺栓等安装,不得再重复套用法兰安装项目。三、各种法兰连接用垫片,均按石棉胶板考虑,如用其他材料,不得调整。四、减压器、疏水器组成与安装是按《采暖通风国家标准图集》N108综合编制的,不得换算。五、法兰水表安装是按《全国通用给水排水标准图集》S145综合编制的,不得换算。六、减压器、疏水器、水表组成安装,定额均已包括了法兰盘、带帽螺栓等安装所需人工费及材料费,不得重复计算。七、法兰安装包括了紧螺栓的人工费及螺栓本身的材料费。八、碳钢法兰螺纹连接,套用铸铁法兰螺纹连接的相应子目。九、浮标液面计FQ-II型安装是按《采暖通风国家标准图集》N102-3编制的,若设计与
图集04DX101-1中有VV电缆不同情况的载流量表。其中,有“敷设在明敷的导管内”温度分别为25.35.40等,桥架内敷设可否按“敷设在明敷的导管内”来查,请问,山东的温度按35还是40。然后再乘个系数或者降一级来选择电缆这样是否可以???
在温度=20°C时,铜的电阻系数为0.0175欧姆*平方毫米/米 ; 在温度=75°C时 铜的电阻系数为0.0217欧姆*平方毫米/米 一般情况下电阻系数随温度变化而变化,在一定温度下导线的电阻=导线的长度*导线的电阻系数/导线的载面积 150米16平方毫米铜导线的电阻在温度=20°C时=150*0.0175/16=0.164(欧姆) 如果只用其中的两条(一条作火线,一条作地线)那线路电阻=0.164欧姆*2(串)=0.328欧姆 作负载30安培算 线路压降=30*0.328=9.84(伏) 如果两条并联作火线,另两条并联作地线,那线路电阻为0.164欧美,线路压降=30*0.164=4.92(伏) 具体使用中的线路压降随环境温度、负载变化面变化,计算方法,公式就是这样。那么就是按照上述的公式制作出的计算小软件
新手想请教一下各位,作为设计方是否只需提供电缆清单,具体的长度是施工方计算吗?如果是设计方计算,那具体怎么个算法,每根电缆的长度加多少余量,是按图纸上的直线距离算吗?
我是新手,学的计算机专业改做设计,现有一问题请教各位老师:有一工厂扩建工程(制粒车间),总功率1097KW,请问计算电流怎样得出?怎样选择变压器?需要欠压脱扣和分励脱扣吗?怎样选择电流互感器?拜托了!!!!
在做电动机端部短路电流计算的时候,可以根据电缆的实际长度求得归算到同一芯截面计算出电缆的计算长度,然后根据计算长度查曲线得到电机端部的三相短路电流。在这里想求教做短路计算的师傅:如何求电缆的计算长度?公式是什么?根据计算长度查曲线得到电机端部的三相短路电流,这里的曲线在哪里可以看到?
变压器距变频柜120米,变频柜控制两台15KW电机同时动作,一台电机距柜子10米,还有一台电机距柜子70米。现在需配主电缆和分支电缆。一、从箱变到变频柜的主电缆这样考虑,将30KW折算至变频柜侧根据P=根号3*U*I*COSφ 取电机功率因数为0.8则:I=30/(1.732*0.38*0.8)=60A 根据电流选择16平方铜芯电缆满足载流量要求。电压降验算:ΔU%=M/CS×100%=(120*30)/(83*16)=2.7%小于5%,满足电压降要求。M----负荷矩,也就是距离(单位是米)和有功功率(单位是千瓦)的乘积。C----常数,对于三相四线系统而言,铜芯线83。S----导线的截面积,单位是平方毫米。查YJV3X16+1X10电缆载荷84A,电缆发热温度25度,满足要求。二、从变频柜到两台电机的电缆70米的电机I=15/(1.732*0.38*0.8)=28.5A 根据电流选择6平方铜芯电缆满足载流量要求。ΔU%=M/CS×1
国标清单说"电气配线按设计图示尺寸以单线延长米计算",那BV-3*2.5 SC20中线的长度是SC20管长的三倍左右还是一倍左右?还有如VV-1kV-4*25+1*16怎么考虑? 这些问题我一直很疑惑,希望大家能帮忙!
规范上说三根及以上绝缘导线穿于同一根管时,其总截面积(包括外护层)不应超过管内截面积的40%。请问这个是怎么计算的啊?????
请教各位高手凹凸不规则或楼板局部连续。采用合理符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型?这时候采用啥计算模型? 算位移比是要定义刚性楼板,但是算配筋时要在特殊构件里面定义弹性板个人意见,不知道是否正确
自己整理的定额与清单计算规则对比表!
设计手册上 3x185+2x95交联电缆为:R=0.110 X=0.070 。我想知道将两根185的电缆双拼使用时,电缆的电阻和电抗是多少?如何计算?具体公式在哪里可查得。 施耐德2008版的《电气装置应用(设计)指南》中G30页中说:“如果每相中有多根并联导线,那么用总电阻除以导线的数量。电抗值实际上保持不变。”这句话可供参考么??
本帖最后由 fengfengying 于 2013-4-28 07:49 编辑 自己做的 截面按经r济电流密度算的 有错误请指出