挡土墙填土
更多
挡土墙
挡土墙的施工
俯式挡土墙
俯斜式挡土墙
干垒挡土墙
干垒式挡土墙
刚性挡土墙
格宾挡土墙
公路挡土墙
河道挡土墙
河堤挡土墙
横重式挡土墙
衡重式挡土墙
护坡挡土墙
混凝土挡土墙
基础挡土墙
基坑挡土墙
计算挡土墙
加筋挡土墙
加筋式挡土墙
扶臂式挡土墙
挡土墙养护
挡土墙要求
挡土墙隐蔽
挡土墙用什么砖
#
挡土墙填土
#
300
挡土墙填土专题,为您提供挡土墙填土相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与挡土墙填土相关的专业交流讨论,更多挡土墙填土相关内容请访问
土木在线论坛
!
挡土墙内填土的摩擦角的探讨
挡土墙内填土的摩擦角到底该取多少?中南标图集中采用15度,这跟地质报告提的资料接近,而国标中取30度,这与课本中计算例题以及其他参考书中的算例相同,结果是中南标的地面堆载q=5kn与国标中地面堆载q=10kn算出的结果相近,可倒底该选用哪个图集呢?挡土墙内填土的摩擦角该取多少合适,请大家探讨一下.
大体积回填土的挡土墙怎么做
大体积的回填土,有七八米深,回填土坡边要砌挡土墙,回填土上无任何其它荷载,回填土坡下是菜地,可以采用普通的重力式挡土墙吗,如果挡土墙只采用三、四米高的,其余上面的土采用比较缓的护坡行吗。
有关挡土墙的问题(有图)
大家的挡土墙用什么软件计算?
大家的挡土墙用什么软件计算?
景观挡土墙,大家给意见哈
上传一些挡土墙案例,供大家探讨!
挡土墙后面没有填土怎么算主动土压力?
本帖最后由 dql625974800 于 2013-4-2 10:33 编辑 挡土墙后面是原始土怎么算主动土压力?做三米高挡土墙,根据 地基规范 里面的公式不符合实际情况,怎么计算啊?虚线为原始土,甲方让挖成1:1.4坡度,路面离楼有42米左右
10 米高回填土挡土墙如何设计?
最近手上有个厂区,要做一个挡土墙,挡10米回填土,等于是在空地上起个10米高的台子,这个挡土墙改如何设计?
这样的挡土墙------够悬!!
刚刚作完了个工程,带局部地下室,地下室高度3.3米,室内外高差0.6米,基础做了柱下交叉条形基础,刚开始用砖挡土墙,加370构造柱(3.5间距)和圈梁(2.0间距),计算怎么都算不过去,换成了混凝土的,可是最后出图的时候老板宁让该成砖的,可惜我不是大腿,拿计算书也不行,说什么:我做了10多年工程,5~6米高的挡土墙都用砖的,我虽然再上面签了字,可现在心理面还是放心不下!!
请教挡土墙如何设计改进
现有有电缆沟,原来无覆盖。现在因为环境改造要在上面覆土绿化,最多处要覆盖上2米的土层。电缆沟宽1.6米,高1.3米。我想在电缆沟两边各加个L形小挡土墙,墙厚250,主要是抗侧压力。再在挡土墙上加个厚150的混凝土板,以抵抗上面的土压力。但是通过朗肯土压力计算发现L形挡土墙仍然满足不了倾覆稳定和滑动验算。想请教高手一下,我应该如何进行设计改进。附件里有草图。
关于悬臂式挡土墙的计算
对于悬臂式挡土墙,应如何计算?在林同炎的《结构概念和体系》的书中,提到”当用墙挡土时,土对墙产生水平压力;其压力大小随着土的种类变化而变化,但可以比较保守地把这种土压力近似看作等效的液体压力,该液体具体假设的重量,一般取值在6~8KN/M*3范围”。而很多软件,计算悬臂式的挡土墙,还是采用了库仑土压力的计算模型,其中的压力还是取了土的重度(18KN/M*3)来计算,为何?个人认为,按6~8KN/M*3来计算相对合理点,因为土本身存在着粘聚力的。不知道大家还有什么看法,不妨说说,谢谢!