冷库设计与建造的前期规划
冷库的设计与建造应该规划论证在先,尽可能避免边设计、边施工、边整改的情况出现,一个可靠的设计,应经过方案认证与优化,结合业主的实际情况,确定能满足建设单位需要的设计方案。 其实建造冷库所需的主要设备和材料已基本达到国外的先进水平,但系统设计有误区、安装调试部规范、运行管理跟不上是目前行业的主要问题,也是导致库内温度波动过大和冷库单位能耗过高的主要原因。可从以下几点来完善下: 1:更新系统设计理念,变粗放型的满足要求为精细化的针对性设计。 2:合理的组合系统,变盲目的提高部件效率为有效提高整个系统的效率,加强对部分国产主辅机的研发投入,提高其能效比,从而提高整个系统的能效化。 3:加强专业和管理人才的有效培养,使冷库从规划、设计到建造验收直至运行中,始终处于受控状态。 如果从以上几点去完善,相信整个工程从前期的冷库设计与建造规划到后期冷库工程维护管理。会做得更好。
海鲜冷库的合理设计规范
想必只要一提起海鲜冷库大家一定不会陌生,这是目前海鲜市场用来储藏海鲜以及水产品的有效办法,由于海鲜冷库对于温度的要求很高,只有库内恒温稳定在-18℃到-30℃的环境之中,还可以确保海鲜产品的口感不被破坏。而且,不同海鲜产品对于对于库温的要求不尽相同,因此,在设计建造海鲜冷库的时候一定要知道如何合理设计海鲜冷库才能确保库内海产品的安全? 海鲜冷库的合理设计规范如下: 1、海鲜冷库的温度一定要控制在-18℃到-30℃之间,能过高也不能太低,超出这个温度范围就会大大影响海鲜产品的口感,在建造之前最好是能够根据顾客需要储藏的海鲜产品的性质来确定其温度。 2、由于海鲜冷库多半都是建设在港口附近,海鲜批发市场等地方,在建造的时候一定要合理安排大型的冷藏间,制冰间,冻结间以及蒸发盘管设计,以此来确保海鲜产品在存储过程当中能够及时的进行冷藏前预处理。 3、靠近海口城市,想要避免
冷库设计规范的电气部分
冷库设计规范 第六章 电 气 第6.0.1条 冷库供电一般属三极负荷。当冷库公称容积等于或大于15000立方米,或冻结量等于或大于60吨时,属二极负荷,可采用一回路专用线供电。 第6.0.2条 冷库电力计算负荷宜按需要系数法计算。全库总电力负荷需要系数可采用0.55-0.7。 第6.0.3条 冷库受电变压器容量大于3l5千伏安且淡旺季负荷相差较大时,宜选用两台变压器。 第6.0.4条 每台氨压缩机氨泵的电动机均应装设电流表。冷风机的电动机可数台共用一个电流表。 第6.0.5条 氨压缩机房事故排风机的起动开关应设置在机器间门外。 第6.0.6条 冷间内的电动机应采用全封闭型,其配电及起动设备应采用密封防潮型,或集中装于机器间、常温穿堂等于燥场所。 第6.0.7条 冷却间和0℃以下的冷间应采用密闭式防潮灯具,其它冷间允许采用带防水灯头的开启式灯具。 第6.0.8条 冷间照明开关均应
冷库设计规范的电气规定
 第6.0.8条 冷间照明开关均
种子冷库设计建造的注意事项
建设一个种子冷库和普通冷库是有一定区别的,种子冷库需要控制温度和湿度两个数据,湿度对种子的发芽率影响非常大,所以湿度要严格控制好。而且种子按贮藏年份分为短期、中期、长期贮藏,按功能分为资源类(包括样品、原种)、普通类。每种种子按贮藏年份的贮藏对温度、湿度要求不一样。总的来说大田类的种子保存要保证种子含水率在13%以下,蔬菜类种子7%以下,有些特殊的要求不一样。 种子冷库建造时采用100mm双面彩钢聚氨酯冷库保温板,保温防潮,卫生洁净耐腐蚀。 冷库设备选用比泽尔压缩机组。该制冷压缩机具有制冷量大、能耗小、安静等特点。 种子冷库内配备有独立去湿装置,与常规速冻库,冻肉的、水产品冷藏的不太一样,全自动控制。