如何提高变电站安全运行管理
变电运行的主要任务是电力设备的运行操作和维护管理工作。其特点是维护的设备多,出现异常和障碍的机率大;工作繁琐乏味,容易造成人员思想上的松懈;人员较为分散难于集中管理。一旦发生变电事故,轻则造成经济上的损失,重则危及电网、设备和人身的安全,甚至会给社会带来不安定因素,影响社会的稳定。运行值班员是保证电网安全运行、稳定运行和经济运行的直接执行者。因此,规范变电运行管理,提高变电运行管理水平是电网安全运行的保障。1 变电站倒闸操作管理规定①严禁不经批准解锁操作。防误闭锁解锁工具(钥匙)的使用必需严格履行批准手续,任何人不得随意启用闭锁装置的紧急解锁钥匙。防误闭锁装置整体停用应经单位总工批准。防误装置及电气设备出现异常要求个别步骤解锁操作,必须由运行部门防误装置专责人到现场核实无误,并签名批准后方可使用。②在下列情况下,一般不进行倒闸操作:交接班时;事故处理时;雷雨时室外配电装置的操作;在同一电气系统,不得同时进行两个及以上的操作;严禁约时停、送电。③停电拉闸操作应按断路器——负荷侧隔离开关——电源侧隔离开关的顺序
500kV变电站断路器的运行维护
断路器的运行维护 2.3.1.断路器日常巡视项目: 1.断路器的实际位置与机械指示、电气指示是否一致,并和实际运行工况相符;断路器器操作的分合检查判断必须以开关本体的分合闸机械指示位置为准,开关机械连杆、拐臂,开关分合的电气指示位置(红绿灯)、电流、线路TYD抽取电压只能作为开关分合闸的辅助判断依据。 2.检查SF6气体压力表计指示是否在额定压力范围内; 3.检查空气压缩机、液压油泵、弹簧储能马达的日运行小时数是否有明显增加现象; 4.空气压力、液压力、弹簧储能是否正常,其工作电源是否正常; 5.引线、接线板是否有过热现象,尤其在雨天、夜晚注意观察是否有蒸汽和发红现象; 6.引线有无松股、断线、金具有无变形; 7.瓷套污秽情况,表面有无闪络痕迹,瓷套有无损伤;
变电站运行中的常见问题
1、上下级配合和接线问题 由于变电站直流系统接线采用的是环网结构,这对于直流系统熔丝的上下级配合和空气开关动作难度较大。直流系统的环网接线结构,使得直流系统回路设计更加复杂,在直流系统发生故障时,故障点定位和故障排除比较麻烦,这种问题尤其在绝缘性能逐渐降低和老旧的变电站非常明显。 2、 监控装置问题 直流系统小母线和下一级回路之间是一种环网结构,这种结构对于监控装置运行状态有着直接的影响,直流系统监控装置基于辐射型检测运行原理,在变电站直流系统监控装置长期运行过程中,容易出现插件烧毁、装置死机、插件损坏等问题。 3、 充电问题 变电站直流系统的充电设备运行维护不到位,很多工作人员忽视对充电机的日常维护和保养,在直流系统运行过程中,电压整定不合理,受到直流系统中相控电源的影响,充电设备损耗较大,释放大量的热量,严重影响了电池的安全性能和使用寿命。 4、 蓄电池问题 蓄电池是变电站直流系统的重要组成部分,作为一种重要的蓄电装置,不同厂家生产的蓄电池性能差异明显。在日常工作中,缺乏对蓄电池的有效管理和维护,影