断路器的运行维护
2.3.1.断路器日常巡视项目:
1.断路器的实际位置与机械指示、电气指示是否一致,并和实际运行工况相符;断路器器操作的分合检查判断必须以开关本体的分合闸机械指示位置为准,开关机械连杆、拐臂,开关分合的电气指示位置(红绿灯)、电流、线路TYD抽取电压只能作为开关分合闸的辅助判断依据。
2.检查SF6气体压力表计指示是否在额定压力范围内;
3.检查空气压缩机、液压油泵、弹簧储能马达的日运行小时数是否有明显增加现象;
4.空气压力、液压力、弹簧储能是否正常,其工作电源是否正常;
5.引线、接线板是否有过热现象,尤其在雨天、夜晚注意观察是否有蒸汽和发红现象;
6.引线有无松股、断线、金具有无变形;
7.瓷套污秽情况,表面有无闪络痕迹,瓷套有无损伤;
8.锈蚀情况;
9.控制箱内各端子连接是否良好,有无锈蚀和严重受潮现象,保险丝有无熔断,空气小开关是否自动跳开,转换开关等位置是否正确,箱体密封是否良好,箱内有无小动物进入迹象;
10.接地线是否良好,有无严重锈蚀和接触不良现象;
11.断路器基础是否下沉。
2.3.2.断路器的特殊巡视:
1.在下列情况下应作特殊巡视,必要时增加巡视次数:
(1)每次操作和事故跳闸后;
(2)过负荷或过电压运行时,半小时巡视一次;
(3)天气异常时(雷电天气除外);
(4)法定节、假日或上级通知有重要保供电任务期间;
(5)经过检修、改造、试验或长期停用后重新投入系统运行时。
2.3.3.断路器操作后应重点检查下列项目:
(1)位置指示信号;
(2)电流、负荷、电压情况;
(3)SF6压力;
(4)操动机构压力。
2.3.4.事故跳闸和重合闸后重点检查下列项目:
(1)引线和接头有无烧伤痕迹;
(2)瓷套有无破损、裂纹和闪络;
(3)各连接处有无漏气、漏油;
(4)SF6压力和机构压力是否正常;
(5)电气指示与机械位置是否正确一致。
2.3.5.定期维护项目:
1. 500kV断路器的定期维护:
(1)每月进行一次的检查维护:
检查500kV断路器空气压缩机轴箱内的机油位,必要时新注入一些压缩机用油,但需注意应和第一次注入的油品种一致;
(2)气动系统放冷凝气,每月应定期在各相管状支撑脚上的气阀和空气压缩机端部气阀处放气;
(3)每月定期巡视一次,应抄录下列读数;
A. SF6压力读数和环境气温;
B.当月打压运行小时数;
C.检查加热器是否按季节投退,控制箱内照明是否良好。
2.3.6 除了500kV第5串5051和5053开关无防慢分功能外,其余35kV及以上电压等级开关均有防慢分功能,所以对5051和5053开关在日常巡视过程中对其液压力应重点注意并注意检查电机电源是否正常。
