火电厂的空调系统怎么设计?
我第一次设计电厂的空调系统,没有经验,不知道各位有没有做过的?我参考一些资料,做了个初步设想,系统如下:汽机房:空间特别大,屋顶的风机32台,机械排风,自然送风。 汽机房的1层0m有个配电间,室外机是美的的商用机,两台。室内是组合式空调机,具体参数不明。 汽机房的6.7m层有个配电间,与1层的差不多。还有个励磁间,室外机也一样,但室内机是柜式机。 汽机房的13.6m及以上不设空调设备。集控楼:只有3层楼 泵房设置在0m层,按层分区。1层的加药间和柴油发电机房等设盘管,3.8层设空气处理机,送至蓄电池间和配 锅炉控制配电间。13.8m层是集控层,该层冷量较大,要求也高,空气处理机设在楼顶。准备用开利的机组。
关于涉外火电厂环保设计分析
1环保设计人员的要求由于涉外工程业主方提供的设计文件(包括投标、概念设计等)几乎全是外文的(英语为主),这就需要参与设计的环保工程技术人员不仅要具备扎实的电厂环保设计的专业知识,而且还要具备与环保设计相关专业(总图、锅炉、化学、供水、除灰等)的一些技术知识,同时需要具备一定的外文水平能力。因为这牵涉到要读懂和吃透设计文件的要求,理解设计意图,落实设计内容,以求做到满足设计文件的要求。2设计文件的理解接到设计工作后,首先要认真细致地阅读业主提供的项目设计文件。对环保专业而言,这其中包括:设计文件、该国的环保排放标准及项目的环境影响评价报告书(假设提供)。需要指出的是:从目前接手的大多数项目来看,业主方很少提供由专业咨询公司编制的项目环境影响评价报告书(这点与国内不同)。因此主要还是通过设计文件的阅读和消化,严格按照设计文件的要求来进行项
火电厂灰水回收利用的设计和分析
【摘要】火电厂水膜除尘器耗水量较大,通过设计回水管道,进行循环利用,来满足生产需要,确保节约用水、环保排放符合达标要求。【关键词】锅炉 除尘水 灰水流量 经济效益一、 项目提出的前提背景1、塔什店火电厂有锅炉130T/H 3台、75T/H 2台,循环水用水水源为孔雀河水,开式循环,除渣方式采用固态水力除渣方式,除尘器为水膜式除尘器,除尘器产生的灰水由三台灰浆泵直接输送于贮灰场(海拔高度为1068—1074米)。火电厂现有贮灰场由一、二、三期三个灰场组成,全为土石坝(碾压均质土坝),库容分别为:一期工程库容18万M3,二期工程库容30万M3,三期工程库容30万M3,贮灰场的地形南高北低,自然坡度约4%,坝址及库内地层含盐量较高,为强盐渍土,遇水后盐类溶解,其强度会随之降低。厂区除尘水正常排放量为210~410m3/h,其排放方式是:蒸发、渗漏和流入孔雀河。