变电站电气误操作分析及对策的创新分析
解决变电站电气误操作现象的措施有很多,其中最人性化的措施给予操作人员更多的人性关怀,因为操作人员工作强度比较大,而且危险系数比较高,经常出现休息不佳的现象,进而出现无操作的现象,因此企业应该给予操作人员物质以及精神上的奖励,尽量增加其休息时间。 一、变电站电气误操作出现原因的分析 1、电气操作工具的因素 1.1工具不妥对操作的影响 正确选择使用安全、规范、合格又符合现场实际操作条件的安全工具、器具是保证操作安全的最基本条件,反之,出现误操作就成为可能。例如使用超周期的验电器和操作杆,绝缘手套漏气不及时更换,都可能影响操作安全。因此,定期检查试验,确保操作工具完好,并正确使用,是保证电气操作安全的一个重要措施。
一个误操作引起变电站保护动作的案例
一个误操作引起变电站保护动作的案例。上面的图中为两台变压器进线(1QF,2QF分别为两台变压器进线断路器,均设有欠压保护。3QF为联络开关)系统,两台变压器允许并列运行。发生故障时的情况如下:两台变压器并列运行,即1,2,3QF均为合闸状态,此时值班电工发现2TM有异声想停电检查。该电工即到高压配电房先将2TM的上面的负荷开关分掉,随即将其接地。接地后马上就停电了,后来知道是变电站保护动作了。此类误操作在于没有验电的情况下(看带电显示器,实际上此时通过2QF和2TM反送电到了熔断器下座,此时带电显示器是闪烁的)就合接地刀。值得注意的是该供电及配电系统存在缺陷,不知道各位在此类工程中是怎么做的?有没有发现此类问题?如果发现了,你们是怎么解决的?欢迎在此发表你们对此次案例的看法和意见。不清楚之处可以发贴。各位斑竹请支持。建议斑竹置顶