一个误操作引起变电站保护动作的案例
一个误操作引起变电站保护动作的案例。上面的图中为两台变压器进线(1QF,2QF分别为两台变压器进线断路器,均设有欠压保护。3QF为联络开关)系统,两台变压器允许并列运行。发生故障时的情况如下:两台变压器并列运行,即1,2,3QF均为合闸状态,此时值班电工发现2TM有异声想停电检查。该电工即到高压配电房先将2TM的上面的负荷开关分掉,随即将其接地。接地后马上就停电了,后来知道是变电站保护动作了。此类误操作在于没有验电的情况下(看带电显示器,实际上此时通过2QF和2TM反送电到了熔断器下座,此时带电显示器是闪烁的)就合接地刀。值得注意的是该供电及配电系统存在缺陷,不知道各位在此类工程中是怎么做的?有没有发现此类问题?如果发现了,你们是怎么解决的?欢迎在此发表你们对此次案例的看法和意见。不清楚之处可以发贴。各位斑竹请支持。建议斑竹置顶