关于智能变电站 远方就地操作把手
everlasting_1986
2013年06月14日 23:25:00
只看楼主

各位大神,最近有个问题有点困扰我,希望能得到大家的帮助。常规站中,以GIS设备为例,断路器操作是有2套远方/就地操作把手的,1套在测控屏,1套在汇控柜本体。但是智能站将操作箱下放至GIS汇控柜,那原来测控的操作把手是不是也要下放至汇控柜?那1个柜子就有2套五防,2套远方就地,2套分合把手,这样合理吗?如果取消1套,那是不是只能取消汇控柜本体的把手,因为智能终端的把手位于操作箱之前,可以启动KKJ,就地操作的时候不启动重合闸和事故总信号。

各位大神,最近有个问题有点困扰我,希望能得到大家的帮助。
常规站中,以GIS设备为例,断路器操作是有2套远方/就地操作把手的,1套在测控屏,1套在汇控柜本体。
但是智能站将操作箱下放至GIS汇控柜,那原来测控的操作把手是不是也要下放至汇控柜?
那1个柜子就有2套五防,2套远方就地,2套分合把手,这样合理吗?
如果取消1套,那是不是只能取消汇控柜本体的把手,因为智能终端的把手位于操作箱之前,
可以启动KKJ,就地操作的时候不启动重合闸和事故总信号。

免费打赏
zhangtqcn
2013年06月16日 10:19:42
2楼
只是用1个操作把手,1套五防。使用第一套智能终端的。
回复