室内游泳馆通风空调设计
游泳馆室内设计参数 对于新建室内游泳池设计参数取值的建议:以往,国内酒店的室内游泳池的设计水温(即泳池水表面温度)大多采用27℃,冬季室内干球温度通常定为29℃。我们在调研过程中发现,即使在水温为29℃,空气温度为29℃,相对湿度为78%的休闲型的室内游泳馆中,在馆内游泳的四位年青人出水后都有冷感;而在一个室内干球温度31℃、相对湿度60%的SPA的浴池大厅内调研时,受访者无论长幼均无不适的冷感或闷热感。如今,已经有一些有经验的酒店管理公司提出,酒店中的休闲型的室内游泳池的水温宜提高到30~32℃,其室温应为31~33℃;此前,上海金茂大厦凯悦酒店的室内游泳馆在其设计和运行中,均已将游泳馆池厅的室温提高到31℃。因此,在具体的工程设计中室内游泳馆池厅的温度以及池水温度究竟如何取值,应事先与建设方或管理公司充分沟通后确定。相关的检测资料表明,当环境的相对湿度在40%~60%的范围内时,空气中可检出的细菌、病毒和微生物数量极少,有的几乎为零;但过低的相对湿度会加速水分的蒸发,造成从泳池中出来的人会
某市游泳健身中心游泳馆采暖空调设计 转贴
摘要: 本文主要分析了游泳馆采暖空调设计中设计参数的选取,池厅采暖空调设计和气流组织以及防结露、节能的一些措施。 关键词: 游泳馆 采暖空调 室内参数 节能 该游泳健身中心游泳馆部分为半圆形,一层为架空层,二层为游泳馆主体部分,设有一个十泳道标准游泳池(25X50米)和一个放松池(11X25米),游泳池南面为800座位的观众席。池体部分面积约为2500平方米,观众席部分面积约为600平方米。游泳馆总体东高西低,东面最高处约16米,西面最低处约8米,呈阶梯状布置。1、游泳馆采暖空调设计的特点室内游泳馆属于高大空间建筑,一般包括游泳池、观众席和附属用房。其主要特点如下:①、热湿负荷大,由于馆内空间大,特别是水池的池面有大量水汽蒸发,排除室内余湿和余热所需的空气量比一般建筑要多,因此热湿负荷大。②、在冬季,由于室内外温差大,室内湿度大,围护结构表面很容易结露。③、池水一般采用液氯消毒灭菌,氯气挥发到空气中,当含量超过1ppm时,将对人体有害,同时,当氯气与空气中水蒸气相遇,形成酸性气体,对馆内金属构件有腐蚀作用。④、游