室内游泳馆通风空调设计
游泳馆室内设计参数 对于新建室内游泳池设计参数取值的建议:以往,国内酒店的室内游泳池的设计水温(即泳池水表面温度)大多采用27℃,冬季室内干球温度通常定为29℃。我们在调研过程中发现,即使在水温为29℃,空气温度为29℃,相对湿度为78%的休闲型的室内游泳馆中,在馆内游泳的四位年青人出水后都有冷感;而在一个室内干球温度31℃、相对湿度60%的SPA的浴池大厅内调研时,受访者无论长幼均无不适的冷感或闷热感。如今,已经有一些有经验的酒店管理公司提出,酒店中的休闲型的室内游泳池的水温宜提高到30~32℃,其室温应为31~33℃;此前,上海金茂大厦凯悦酒店的室内游泳馆在其设计和运行中,均已将游泳馆池厅的室温提高到31℃。因此,在具体的工程设计中室内游泳馆池厅的温度以及池水温度究竟如何取值,应事先与建设方或管理公司充分沟通后确定。相关的检测资料表明,当环境的相对湿度在40%~60%的范围内时,空气中可检出的细菌、病毒和微生物数量极少,有的几乎为零;但过低的相对湿度会加速水分的蒸发,造成从泳池中出来的人会
对室内游泳馆冬季防结露设计的分析
摘要: 针对室内游泳馆冬季防结露设计的问题,对室内参数的选择以及室内发湿量计算等一些问题进行分析。由于室内温度选择范围较小,本文重点讨论了室内相对湿度变化对防结露设计的影响,认为合适的降低室内相对湿度是可行的。为达到经济运行的目的,建议不同季节采用不同的室内参数。对高大空间的游泳池建议采用CFD模拟以便达到最佳设计之目的。最后对游泳池发湿量计算比较了国内外三个公式,希望得到一个适合于工程使用的计算公式。 关键词: 室内游泳馆 防结露 相对湿度 发湿量 室内参数 --------------------------------------------------------------------------------1 简介随着人民生活水平不断提高,国内相继兴建了许多大型室内游泳馆。由于室内游泳馆投资高,运行费用大,室内条件与普通建筑有较大差异,尤其在冬季可能出现围护结构结露问题,本文将针对游泳馆冬季防结露设计中的一些问题进行分析。本文使用的一些符号说明:G——蒸发量 kg/h Ψ RH
游泳池设计及设备选型要求
1、使用范围 1.1室内、室外建造的各种类型的游泳池的给水排水设备、管材和化学药品。 1.2室内、室外建造的各种类型和用途的水上游乐池的给水排水设备、管材和化学药品。 2、设计选用要点 1)游泳池和水上游乐池工程设计中,设备、仪表、管材(含管件),器件 和化学药品等的选用,应遵守下列原则: (1)国产及合资产品,应符合我国现行的有关“产品标准”的质量要求。 (2)国外产品,应有该产品生产国主管部门的认可证和我国产品主管部门对其产品质量的检测证明。 2)毛发过滤器 (1)应优先用成品毛发过滤器,但应索要详细资料,校核过滤筒(网)孔(网)眼的总面积是否满足规范要求。 (2)壳体应选用耐腐蚀材料,如玻璃钢、不锈钢或铜等,如选用铸铁或碳钢材质,应进行防腐处理,涂刷符合卫生要求的防腐涂料或内衬防腐材料。壳体工作压力不宜小于0.35MPa. (3)毛发过滤网(筒)的材质,一般采用