空调水管橡塑保温的工艺
广州市亿达大厦位于广州竹丝岗四横路,本建筑楼高58.5m,地下2层,地下层为车库,地面17层中,1层~3层为展厅,4层~17层为办公楼,本工程采用中心空调系统供冷,冷冻站设置于地下二层机房,由一台单冷螺杆机和一台冷热螺杆机组成,冷冻水进出温度设计12/7℃ ,冷冻管道的保温设计为橡塑尽热材料,其中机房保温厚度为45mm,立管井为32m,楼层为25mm,冷凝水管保温厚度为20mm。下面就橡塑保温在此工程应用中的几点工艺做一阐述。 一、直管段的保温(见图1) 一般情况下都会以为直管段比较轻易保温,没有什么技术含量,只要将管子包住就行了,一般的保温工也不愿花太多工夫往琢磨,但人们必须抛弃这样的观念,实际上直管段的保温也很讲究,假如保温交底不正确,无严格的检查,则轻易出现接缝开裂、鼓胀等缺陷。对于需要两层保温(如一层20mm,一层25mm)的管子来说,内层应先包20mm的板材,外层包25mm的板材,由于内层的管径小,对20mm的板材轻易弯曲,25mm的板材由于本身厚度的原因需要更大的曲率半径,这是直管段保温的先后顺序;假如是非水平的直管段,还应遵循自上而下的原则;在
中央空调系统保温的最佳选择
目前,随着我国经济的逐步增长,人们对工作、生活环境的舒适性的要求越来越高,对中央空调的需求越来越大,对中央空调节能、舒适、健康更加关注。中央空调系统已成为现代代化建筑技术的重要标志之一,也是现代建筑创造舒适高效的工作和生活环境所不可缺少的重要基础设施。在建筑节能与绿色建筑的大潮流中,国内中央空调行业面临了巨大的机遇与挑战。大型地标建筑、CBD商圈、商场超市、民用等建筑对中央空调系统节能要求也越来越严苛。中央空调系统需要消耗大量的能量,其能耗约占整个建筑总能耗的60%左右,所以空调系统需要节约能源,节省运行投入。而合理选择合适的保温材料,以及严格地控制保温施工是中央空调系统节能的重要途径。保温材料的主要性能指标有以下几种:导热系数、密度、湿阻因子、防火性能、安装性能等。1、导热系数导热系数是衡量保温材料好坏的基础指标,决定着材料的保温性能,一般低于0.2W/(m?k)的材料可作为保温材料,GB/T 17794 明确规定:40℃时,保温材料的导热系数不大于0.041W/(m?k);0℃时,保温材料的导热系数不大于0.036W/(m?k);-20℃时,