1. 设备筒体、管道表面积计算公式: S= π×D×L (m 2 ) (1) 式中:D--设备或管道直径(m); L-- 设备筒体高或管道延长米。 2. 各种管件、阀门、人孔、管口凹凸部分,定额消耗量中已综合考虑,不再另外计算工程量。 第11.0.2条 绝热工程 设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式: V= π×(D+1.033δ)×1.033δ×L(m

1. 设备筒体、管道表面积计算公式:

S= π×D×L (m 2 ) (1)

式中:D--设备或管道直径(m);

L-- 设备筒体高或管道延长米。

2. 各种管件、阀门、人孔、管口凹凸部分,定额消耗量中已综合考虑,不再另外计算工程量。

第11.0.2条 绝热工程

设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:

V= π×(D+1.033δ)×1.033δ×L(m 3 ) (2)

S= π×(D+2.1δ+0.0082)×L(m 2 ) (3)

式中:D--直径(m);

1.033 及2.1--调整系数;

δ--绝热层厚度(m);

L-- 设备筒体或管道长度(m);

0.0082-- 捆扎线直径或带厚+防潮层厚度(m)。

2. 伴热管道绝热工程量计算式:

将下列D'计算结果分别代入(2)、(3)计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。

(1)单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)

D ′=D1+D2+(10~20mm) (4)

式中:D′--伴热管道综合值;

D1-- 主管道直径;

D2-- 伴热管道直径。

(10 ~20mm)--主管道与伴热管道之间的间隙。

(2)双管伴热(管径相同,夹角大于90°时)

D ′=D1+1.5D2+(10~20mm) (5)

(3)双管伴热(管径不同,夹角小于90°时)

D ′=D1+D伴大+(10~20mm) (6)

式中 D1 --主管道直径;

D 伴大--伴热管大管直径。

3 .设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算公式:  

V=[(D+1.033 δ)/2]2×π×1.033δ×1.5×N (m 3 ) (7)

S=[(D+2.1 δ)/2]2×π×1.5×N (m 2 ) (8)

式中 N--封头个数。

4 .阀门绝热、防潮和保护层计算公式:

V= π×(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N (m 3 )(9)

S= π×(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N(m 2 ) (10)

式中 N--阀门个数。

5 .法兰绝热、防潮和保护层计算公式:

V= π×(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N (m 3 )(11)

S= π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N (m 2 ) (12)

式中 N--法兰数量(副)。

6 .油罐拱顶绝热、防潮和保护层计算公式:

V=2 πr×(h+0.5165δ)×1.033δ (m 3 ) (13)

S=2 πr×(h+1.05δ) (m 2 ) (14)

式中 r--油罐拱顶球面半径;

h-- 罐顶拱高。

7 .矩形通风管道绝热、防潮和保护层计算公式:

V=[2(A+B) ×1.033δ+4(1.033δ)2]×L (m 3 ) (15)

S=[2(A+B)+8(1.05 δ+0.0041)]×L (m 2 )(16)

式中:A--风管长边尺寸(m);

B-- 风管短边尺寸(m)。


免费打赏