室内给水保温层厚度计算
tudao2007
tudao2007 Lv.2
2012年02月02日 18:41:43
只看楼主

1.1保温层厚度计算公式d——管道外径(m)δ——保温层厚度(m)λ——保温材料的导热系数[W/(m·℃)]K——支架影响修正系数Z——保持不结冻的时间(h)G1——单位长度内水的重量(kg/m)C1——水的比热[kJ/(kg·℃)]G2——单位长度管道的重量(kg/m)C2——管道材料的比热[kJ/(kg·℃

1.1 保温层厚度计算公式

d ——管道外径( m
δ——保温层厚度( m
λ——保温材料的导热系数 [W/(m ·℃ )]
K ——支架影响修正系数
Z ——保持不结冻的时间( h
G1 ——单位长度内水的重量( kg/m
C1 ——水的比热 [kJ/(kg ·℃ )]
G2 ——单位长度管道的重量( kg/m
C2 ——管道材料的比热 [kJ/(kg ·℃ )]
t1 ——管道水温(℃)
t0 ——周围环境温度(℃)
t4 ——水的终温(℃)
R1 ——管道保温层外表面到周围空气的放热阻力 [ (m ·℃ )/W]
2.1关于计算公式参数选择
本文选用矿渣棉为保温材料,渣棉的导热系数为0.060[W/(m·℃)]。室内管道修正系数K=1.2。单位长度管道的重量G2=21.64kg/m)。C2管道材料的比热0.480[kJ/(kg·℃)](钢管)。单位长度管道的重量G1=21.64kg/m)。C1水的比热4.168[kJ/(kg·℃)]。单位长度内水的重量G1=21.64kg/m)。C2管道材料的比热4.2[kJ/(kg·℃)]。保持不结冻的时间Z=10h,主要时间段为20:006:00。管道水温t1=5℃。周围环境温度t0=9.7℃(采用合肥极端最低温度)。水的终温t4=0
3.1保温层厚度δ

保温层厚度计算结果
公称直径(mm)
25
32
40
50
70
80
100
150
保温层厚度δ(m)
0.22
0.12
0.10
0.07
0.05
0.04
0.03
0.02

结论
1)在相同室内温度和不结冻时间下保温层厚度与管径关系式为δ=15.302d-1.3623,曲线相关度R2=0.9882。
2)管道保温层厚度随管径增大而减小。管径越小,保温层越大。当公称直径小于40时。保温层厚度急剧加大,因此,建议公称直径小于40的管道采用其他措施保证管道内的水不结冻。一般采用电伴热或保证管道内的水具有流动性。
如有疑惑或问题,欢迎进入给水排水qq群131353909讨论






tudao2007
2012年02月02日 18:42:35
2楼
如有疑惑或问题,欢迎进入给水排水qq群131353909讨论
回复
qq2443487521
2012年02月04日 08:39:02
3楼
保温工程上使用的卷边机,卷板机
回复

相关推荐