变电所碱性蓄电池的运行与维护
纯电解液的配制方法如下: 根据配制电解液的量,按表1中碱和水的重量比,计算并称取所需碱和水,将碱慢慢放于水中,搅拌使碱完全溶解于水,待溶液冷却至室温时调整比重符合表1要求,然后使溶液沉淀6小时以上,将上部澄清溶液移入另一容器中密封保存。 含氢氧化锂的电解液配制方法如下: 按所需配电解液的量(以公升为单位)和表1中规定的氢氧化锂含量,计算并称取氢氧化锂的总量。硕士论文,镉镍碱性蓄电池。先用少量的纯电解液将称取的氢氧化锂全部放入其中充分搅拌,使氢氧化锂完全溶解(可适当加温)再倒入余下的纯电解液中,搅拌均匀,沉淀后取其澄清溶液,即可使用。 3.6注意事项 (1)蓄电池新装进行初次充电、试运行后,转入正常的浮动充电运行。浮充运行的蓄电池每3个月清扫维护一次,主要内容是检查确认蓄电池组总电压是否合格,电解液面是否在最低、最高液面线内,蓄电池是否漏液,并用湿抹布清扫蓄电池上的碱液和灰尘。 (2)浮充电连续运行六个月后应进行一次均匀充电运行。均匀充电时除完成三个月的清扫维护内容外,还要测量各蓄电池端电压,误差不超过额定值的±5%
蓄电池的正确使用与维护
在使用UPS供电系统的过程中,人们往往片面地认为蓄电池是免维护的而不加重视。然而有资料表明,因蓄电池故障而引起UPS主机故障或工作不正常的比例大约为1/3。由此可见,加强对UPS电池的正确使用与维护,对延长蓄电池的使用寿命,降低UPS电源系统故障率,有着越来越重要的意义。除了选配正规品牌蓄电池以外,应从以下几个方面入手正确地使用与维护蓄电池: (1)保持适当的环境温度。影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的最佳环境温度是在20℃~25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是阀控式密封铅酸蓄电池,设计寿命普遍是5年,这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求,其寿命的长短就有很大的差异。另外,环境温度的提高,会导致电池内部化学活性增强,从而产生大量的热能,又会反过来促使周围环境温度升高,这种恶性循环,会加速缩短电池的寿命。 (2)定期充电放电。UPS电源系统中的浮充电压和放电电压,