急!35kV变电所直流屏蓄电池计算?
zyzylz
zyzylz Lv.12
2005年03月18日 17:52:09
只看楼主

一个35/10kV变电所,35kV高压柜8台,10kV柜20台,主变为2台16000kVA变压器,那么采用直流操作系统的话:单组阀控式密封铅酸蓄电池组选用多少Ah?谢谢

一个35/10kV变电所,35kV高压柜8台,10kV柜20台,主变为2台16000kVA变压器,那么采用直流操作系统的话:单组阀控式密封铅酸蓄电池组选用多少Ah?
谢谢
免费打赏
nlb
2005年03月18日 18:06:59
2楼
40Ah够了.
回复
zyzylz
2005年03月18日 18:44:07
3楼
谢谢NLB!能否告诉计算过程,还是根据经验推断的!
回复
nlb
2005年03月18日 19:10:21
4楼
这是根据经验推断的,设计手册上有计算公式。
其实蓄电池的容量与开关柜的台数没有太大关系,因为只要所用变有电了,其他断路器的合闸就由硅整流供电了。
考虑蓄电池容量主要是考虑停电后,蓄电池向信号灯、事故照明供电的持续时间(剩余电量应能保证必要的断路器合闸)。
回复
ppyqql
2005年03月18日 21:48:21
5楼

应该不是,35KV变电站蓄电池容量要考虑全站失电情况下的全部操作负荷和放电时间,可参考西北电力设计院的电力工程电气设计手册电气二次部分第二十四章操作电源系统
回复
nlb
2005年03月19日 08:37:56
6楼
可以看这里的贴子.
http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=71001&boardID=2&boardName=&forumID=12&forumName=&location=求助:直流屏电流计算!
回复
supergzj
2005年03月21日 12:48:35
7楼
我见过其它设计,35kv等级的站一般取100ah,也没有具体计算的。
回复
大鼻山
2005年07月31日 13:24:11
8楼
看来不少人还在关注这事呢。。。
一些设计手册,也讲的云里雾罩
回复
hndxlhb_11
2006年03月27日 17:52:28
9楼
设计手册里有的,就是西北的,那个蓄电池容量选择。
应该不少于100AH,它与开关柜数量有关,总共有10几项参数,以及相关计算。
上次有设计院报了200AH的,那个站比这个还要大些。
回复
baisanjun
2006年03月27日 22:22:43
10楼
一般35KV的变电站好像都是用100Ah、120Ah、150Ah的,用40Ah的是不是有点太保守了阿。
回复
tcchezhong
2006年03月28日 07:49:31
11楼

这方面,西北电力设计院的电力工程电气设计手册,是最好的。
回复

相关推荐

APP内打开