一、直流系统中蓄电池的作用 在光伏电站的直流系统中,蓄电池组扮演着及其重要和不可或缺的作用。平时电站的直流负荷由直流充电装置带着,并对蓄电池组进行浮充电,蓄电池组处于浮充电备用状态。当交流失电、直流充电装置故障或事故状态时,蓄电池组开始向所有直流负载提供能量,例如继电保护装置及自动装置电源、断路器控制和合闸电源、UPS装置的直流电源、远动及通讯设备的直流电源及事故照明电源等。
一、直流系统中蓄电池的作用
二、光伏电站蓄电池的类型
光伏电站一般所使用蓄电池类型为铅酸蓄电池,电池组容量一般为200Ah,有单体12V,18节/组和单体2V,104节/组两种组合形式,一般后者在光伏电站中使用较为广泛。
三、蓄电池的日常维护 内容
(1)清除表面尘土;
(2)检查连接处有无松动、发热及腐蚀现象;
(3)检查蓄电池壳体有无渗漏和变形;
(4)检查极柱、安全阀周围有无酸雾逸出;
(5)检查蓄电池组浮充电压是否正常;
(6)检查蓄电池组温度是否正常;
(7)测量单体蓄电池浮充电压是否在2.25±0.03V范围内;
(8)蓄电池组接入2000W左右的直流负载,在10A左右放电电流的情况下,检查单体电池电压是否正常;
( 9)投产多年的蓄电池组,如出现个别单体蓄电池内阻增大及性能下降的情况,解决办法是维修激活,即清洗极板、更换电解液和大电流反复充放电;不建议更换个别几块新蓄电池,否则新旧电池内阻不同,会导致整组蓄电池性能不佳,大大减少整组蓄电池的使用寿命。
(1)充发电试验的目的
通过对蓄电池组定期进行充放电的试验,可以提高其性能,激发容量,延长使用寿命,及时发现并处理故障电池,防止问题扩大化。
(2)满足定期充放电试验的条件
1、电池搁置不用时间超过三个月;
2、单体电池浮充电压低于2.18V;
3、电池放出15%以上的额定容量;
4、电池浮充电状态运行一年以上;
5、对部分容量低的电池更换后;
6、蓄电池每年应进行一次核对性放电,放出额定容量的40~50%;
7、蓄电池每3年应进行一次容量试验,放出额定容量的80%。
(3)蓄电池充放电试验方案
1、先对蓄电池组进行0.1C10恒流放电,若某一单体电池电压降到1.8V时,终止放电;
2、然后进行0.1C10恒流充电,当平均单体电压上升到2.25—2.35V时,转为浮充状态。
(4)放电电流及时间
(5)直流系统日常运行方式
1、充电机模块与蓄电池并列在直流母线上运行;
2、400V交流电源经充电模块给直流母线上的所有负荷供电,同时对蓄电池浮充电。
(6)充放电试验具体实施步骤
7、恒流放电: 在恒流放电过程中每小时详细记录一次放电电流,蓄电池组电压,活化容量,各单体电池的端电压(直流监测装置或万用表测量),单体电池外壳温度。如在放电过程中发现某一单体电池电压降到1.8V(终止电压)时,电压小于1.8V的电池,被视为容量欠缺,停止放电,记录放电时间,放电终了电池组电压,核对容量。
10、 恒压充电:恒压均充(限流):环境温度为25℃时,单体电池的充电电压为2.35V,电池组均充电压为2.35V×104=244.4V,充电电流不作规定,但限制为I≤30A(1.5×20=30)。若电池性能良好,充电电流应在20A左右。
11、充电过程中,每小时记录一次充电电压、充电电流,电池组电压,各单体电池的端电压,并且检查每个蓄电池的外观有无异常。
12、浮充电: 随着时间的推移,均衡充电电流逐渐减小。当均充电流≤2A(0.01C10) 时,应自动转为浮充状态。至此,为活化蓄电池而进行的定期充放电结束。
13、自动转为浮充后,再次记录一次充电电压、充电电流,电池组电压,各单体电池的端电压,单体电池外壳温度。
(7)试验实施注意事项:
1、电池活化过程中必须有专人记录抄表,充放电过程中必须有专人监护;
2、在电池充放电过程中,蓄电池室门窗尽量保持打开保持通风;
3、在电池充放电过程中,现场严禁烟火,试验现场需放置灭火器。