通风与空调工程调试的要求
通风与空调工程安装完毕,施工单位必须进行系统的测定和调整(简称调试)。 交工前,施工单位应配合建设单位进行生产负荷的空调系统综合效能试验的测定与调整,使其达到室内环境的要求。 1.通风空调工程调试的工艺流程 组织现场调试小组→调试准备及现场勘测→系统调试前的各项检查→系统的风量和水量测定与调整→通风空调系统设备单机试运转及调整→楼宇及消防自控系统相关设备检查→空调及通风单体设备自控调试→空调及通风、防排烟系统自控联动调试→系统无生产负荷联合试运转及调试→资料整理及移交。 2.系统调试前的准备工作内容 编制运转调试方案并经批准; 组成调试小组; 熟悉、了解空调系统以及相关技术参数、调试方法与手段、各种仪器仪表的使用,以及调试环境等; 对系统的设备进行检查和试运转,确认设备的工作状态正常、工作能力能达到设计要求;配合电气及自动控制专业工程完成电气检查与校核; 所使用的仪器仪表应在检定周期内,其精度等级及最小分度值应能满足测定的要求等。 3.系统调试的主要内容
空调洁净工程差压的测量
在制冷暖通行业、洁净工程及设备中有很多地方需要对于风系统/水系统的低压/微压/微差压进行测量和控制,目前Dwyer仪表在国内制冷暖通行业、洁净工程中已经有了非常广泛的应用。 1931年成立的美国德威尔Dwyer仪表,在美国本土拥有12家工厂,提供多达3500多种的仪器仪表,以其极高的稳定性、可重复性,切实的高精度,众多国际认证,和使用的长寿命等优势在美国欧洲的航空航天、国防军工、制冷暖通行业、洁净工程设备、药厂等行业中汇集了大量的客户群,取得了很高的信誉度。 九十年代末进入国内以来,美国德威尔Dwyer仪表在国内制冷暖通行业、洁净工程设备等行业已经形成大量的应用案例,例如:用于空调通风微差压测量的2000系列60Pa的微差压表;药厂的GMP认证中,用于低压/微压/微差压的测量和控制的Dwyer仪表的产品已经成为必用设备。 05年6月美国德威尔Dwyer仪表在西安成立西部办事处,目的在于扩大和健全市场渠道,管理各地各级代理商和经销商,形成中国西部以西部办事处和西安金桥公司总代理为首的市场体系,更好的为用户服务。 实际上,美国