中央空调工程中风机盘管该如何正确安装
央空调工程按类型可分为多联机式,水冷式,风管式。材料中风机盘管是中央空调工程中风机理想的末端产品,广泛应用于办公楼、医院、商住、科研机构。风机能够将室内空气或室外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。那么,中央空调工程中风机盘管在安装过程中有哪些注意事项呢?居想网给大家简单普及一下吧。 中央空调中风机盘管该如何正确安装? 风机盘管安装前,应检查电机的绝缘和风机性能以及叶轮转向是否符合设计要求,并检查各连接点是否松动,防止产生附加噪声。并按照暖通空调工程设计要求的型式、型号及接管方向(即左式或右式)进行复核,确认无误后才能进行安装。 卧式风机盘管的吊杆必须牢固可靠,标高应根据冷(热)水管、回水管及凝结水管的标高确定,特别是凝结水管的标高必须低于风机盘管凝结水盘的标高,以利于通风工程中凝结水的排除。
通风与空调工程调试的要求
通风与空调工程安装完毕,施工单位必须进行系统的测定和调整(简称调试)。 交工前,施工单位应配合建设单位进行生产负荷的空调系统综合效能试验的测定与调整,使其达到室内环境的要求。 1.通风空调工程调试的工艺流程 组织现场调试小组→调试准备及现场勘测→系统调试前的各项检查→系统的风量和水量测定与调整→通风空调系统设备单机试运转及调整→楼宇及消防自控系统相关设备检查→空调及通风单体设备自控调试→空调及通风、防排烟系统自控联动调试→系统无生产负荷联合试运转及调试→资料整理及移交。 2.系统调试前的准备工作内容 编制运转调试方案并经批准; 组成调试小组; 熟悉、了解空调系统以及相关技术参数、调试方法与手段、各种仪器仪表的使用,以及调试环境等; 对系统的设备进行检查和试运转,确认设备的工作状态正常、工作能力能达到设计要求;配合电气及自动控制专业工程完成电气检查与校核; 所使用的仪器仪表应在检定周期内,其精度等级及最小分度值应能满足测定的要求等。 3.系统调试的主要内容
工程上如何采购恒温恒湿机
选用要点 恒温恒湿空调机是非常专业的空气净化处理设备,非专业人士对其认知不足,在选配时往往按被除湿场所的面积进行简单选型。恒温恒湿机使用场所(如酒店宾馆、楼宇控制、精密机房、高等实验室、净化车间等)对其设备的温度、湿度波动范围和洁净度要求严格。因此,恒温恒湿空调机不能单纯依据使用场所的面积来选型。具体而言,是依据其面积、层高、初始湿度值、目标湿度值、室内密闭程度、散湿源、新风补给等综合因素计算得出总焓差、单位时间除湿量/加湿量,以及制冷量/制热量等关键参数后进行恒温恒湿空调机综合选型匹配。选用时首先要满足负荷要求,尔后选择恒温恒湿空调机,主要关注的就是温湿度的控制精度,这是选择恒温恒湿空调的关键因素,此项的选择与实际需求相关,也直接跟造价相关。当然,不同的控制精度是与空调系统气流组织设计相关的。 以上是我截取的部分内容,建议你去百度搜索恒温恒湿机采购指南,或者可去我提供的附件内下载查看具体内容,我这里就不啰嗦了,希望提供的内容能对你有所帮助哦~附件: