加层对高层办公建筑疏散时间的影响
摘要:某高档办公建筑局部加层,人员荷载略有增加。文章从楼梯容纳能力、人员荷载变动角度,对建筑的层疏散行动时间、全楼疏散行动时间进行分析,以研究影响楼层人员疏散行动时间的原因。 关键词:疏散行动时间;楼梯人员;荷载变化 中图分类号:TU892 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2013)14-0150-05 1 概述 某既有高档办公建筑,由于特殊原因,拟在顶部(28层)加建三层。加层前,业主对现状租户进行了调研,获得人均使用面积约为30m2/人,与目前北京市场高档写字楼的使用现状是相当的。加层只在局部设置,约占标准层面积的1/3,仍旧为高档办公建筑,三层合计面积约1800m2,使用人数不超过100人,作为一个防火分区。 无论是《建筑设计防火规
办公建筑防雷类别的确定
办公建筑在JGJ 67-2006规范中防雷类别的确定根据《办公建筑设计规范》JGJ 67-2006(2007年5月1日执行) 7.3.7条要求, 办公建筑的防雷分类与《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)第二章的要求有一定区别。《办规》7.3.7条要求为“办公建筑的防雷分类应符合下列规定:1二类防雷建筑物:1)一类办公建筑;2)预计雷击次数大于O.3次/a的二类办公建筑。2 三类防雷建筑物:1)预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于0.06次/a的二类办公建筑;2)预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的三类办公建筑。”从条文可知:1、一类办公建筑均应按二类防雷建筑物设计。2、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的二类办公建筑;小于0.012次/a的二类办公建筑在《办规》中没有提及。3、大于O.3次/a的三类办公