办公建筑防雷类别的确定
办公建筑在JGJ 67-2006规范中防雷类别的确定根据《办公建筑设计规范》JGJ 67-2006(2007年5月1日执行) 7.3.7条要求, 办公建筑的防雷分类与《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)第二章的要求有一定区别。《办规》7.3.7条要求为“办公建筑的防雷分类应符合下列规定:1二类防雷建筑物:1)一类办公建筑;2)预计雷击次数大于O.3次/a的二类办公建筑。2 三类防雷建筑物:1)预计雷击次数大于或等于0.012次/a,且小于0.06次/a的二类办公建筑;2)预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的三类办公建筑。”从条文可知:1、一类办公建筑均应按二类防雷建筑物设计。2、预计雷击次数大于或等于0.06次/a,且小于或等于0.3次/a的二类办公建筑;小于0.012次/a的二类办公建筑在《办规》中没有提及。3、大于O.3次/a的三类办公
------ 经典办公建筑(全套图纸)------
最新最全的境外及万科全套建筑方案和施工图 欢迎交流交换qq联系:3795+22293 帖子内留下邮箱或 qq 联系可获得境外方案一套图 纸 目 录一、 万科系列:1、万科坂雪岗规划建筑景观设计文本 2、万科南京金色家园建筑施工图3、万科城-D组团建筑方案文本 4、万科城建筑施工图5、万科金沙花城规划设计文本 6、万科17英里项目设计汇报7、SOM\SWA佛山万科山水家园建筑设计文本 8、广州万科四季花城建筑施工图9、万科东海岸建筑及景观全套扩初文本 10、天津万科水晶城建筑方案设计 11、华森-深圳万科17英里方案及施工图 12、深圳万科第五园建筑CAD扩初13、万科广州南海四季花城规划及建筑方案设计14、长春万科上东区一期建筑施工图15、成都万科金色家园建筑方案文本及施工图 16、沈阳万科四季花城建筑文本及CAD扩初17、万科金域蓝湾建筑方案文本 18、万科大梅沙小区及度假区建筑方案文本19、沈阳万科四季花城施工图 20、成都