给排水方面知识和资料总结
消防排水中常见问题http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=414843&topID=114897 总结]水处理名词解释http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=414694&topID=114897 给排水施工经验总结http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=413498&topID=114897 UASB设计答疑总结帖http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=410459&topID=114897 安装工程预算问题总结(一问一答格式)http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=409510&topID=114897 反渗透问题总结帖http://www.shequ.she
给排水屌丝的2014年工作总结
响应站务mm号召,我也来写写2014年的工作总结,写点什么的,文笔又臭。索性不走文艺风了,来点实在的,就把我这一年中遇到的问题写写吧,这可是我一点一滴总结出来的哦,大家给点面子,不要拍砖哈!@黛绮丝 我要领赏啦~1、给水要求水压:①给水入口:一层,10m;二层,12m;三层及以上层按4(n+1),n为层数。②给水:住宅分户水表前的水压一般宜0.10~0.15MPa;住宅入户给水压力大于0.35MPa应减压;给水分区静水压不宜大于0.45?MPa;卫生器具给水配件最大承受压力不得大于0.60?MPa。③消防:消火栓口(7m、10m、13m充实水柱)栓口压力15m、20m、25m;(注:按栓口SN65,水枪为d19,麻织水带25m,衬胶水带栓口压力还可以减去2m);消火栓口大于0.35MPa宜减压(主要考虑节流);消火栓口大于
建筑给排水设计中的数据总结
1.什么场合出现0.1m的间距或高度要求? 1)第3.8.15条,水泵基础高出地面不应小于0.10m; 2)第3.8.6条,水泵吸水喇叭口至池底的净距不应小于0.10m; 3)第5.4.19条,膨胀管出口离接入水箱水面的高度不小于0.10m; 4)塑规第4.4.6条,塑料管道穿越楼板屋面时设套管,套管高出地面、屋面不小于0.10m; 5)塑规第4.4.7条,塑料管道与其它金属管道平行敷设时,应有不少于0.10m保护距离; 6)塑规第4.1.7条,架空塑料给水管顶上空净空不宜小于0.10m; 7)游规第4.4.3条,游泳池、水上游乐池的补水箱,补水管应高出箱内最高水位0.10m; 8)游规第5.6.5条,游泳池通过平衡池、