求助:结构验收--实体检测--同条件试块之间的关系
各位前辈有礼了小弟目前所在的工程正准备搞中间验收(1~18层,总32层),涉及到实体检测这一块。有以下两个疑问须请教各位: 其一:按监理工程师和技术负责定的实体检测方案:每一层梁板柱的每一次砼浇注除按标准留标养试块外还均应留不少于一组的同条件试块(说是为了实体检测时用)而小弟查相关规范,同条件试块并没有硬性规定每一层梁板柱都要留置,只要同一施工段同一标号满足统计或非统计方法评定所须的组数即可(即》10组或》3组); 其二:结构验收的实体检测国标规定主要是钢筋保护层和砼实测强度这两项,其中对结构实体混凝土强度的检验,可以利用同条件养护试件的强度来判断,现场无另合同规定,故无须采用其它检测方法,如回弹,抽芯。现在出现两个问题是:一,小弟我没按方案要求每层梁板柱均留同条件试块,但满足统计和非统计方法评定所须的组数;二,中间验收所涉及到的同条件试块经评定均为合格,而在监理工程师认为应委托检测站来回弹,说是地方规定。实体检测必须采用回弹或其它检测方法,同条件等于没起到作用。(对于资料这块)希望各位前辈给予指教,谢谢!
建筑工程混凝土结构工程实体检测都需要有做哪些内容?
1、 混凝土结构子分部工程(1) 对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位应进行结构实体检验。结构实体检验应包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、结 构位置与尺寸偏差以及合同约定的项目;必要时可检验其他项目。结构实体检验应由监理单位组织施工单位实施,并见证实施过程。施工单位应制定结构实体检验专项方案,并经监理单位审核批准后实施。除结构位置与尺寸偏差外的结构实体检验项目,应由具有相应资质的检测机构完成。(2) 结构实体混凝土强度应按不同强度等级分别检验,检验方法宜采用同条件养护试件方法;当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合要求时. 可采用回弹-取芯法进行 检验; 混凝土强度检验时的等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到 600°/天 时所对应的龄期,且不应小于14d,日平均温度为 0 ° 及以下的龄期不计入。冬期施工时,等效养护龄期计算时温度可取结构构件实际养护温度,也可根据结构构件的实际养护条件,按照同条件养护试 件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则由监理、施工等各方共同确定。 2、结构实体钢筋保护层厚度检验构