电气基础问答绝对精华23[变电站值班员技术]
276、【3】变电所的耐雷水平--使变电所绝缘闪络的雷电流的临界值。279、【4】间歇性电弧接地--在中性点不接系统中,当发生一相对地短路故障时,常出现电弧,由于系统中存在电容和电感,此时可能引起线路某一部分的振荡,当电流振荡零点或工频零点时,电弧可能暂时熄灭,之后事帮相电压升高后,电弧则可能重燃,这种现象为间歇性电弧接地。282、【2】电力负荷--电力系统中各用电设备消耗电功率的总称(包括有功、无功功率)。283、【3】小接地电流系统--小接地电流系统:中性点不接地或经过消弧线圈和高阻抗接地的三相系统,称为"小电流接地系统"284、【3】大接地电流系统--在接地电流系统:中性点直接接地的三相系统,一般110kV及以上系统或380/220V的三相四线制系统。285、【2】接地--是指电气设备(装置)必须接地的部分(如电气设备的金属外壳)与大地接地装置作良好的连接,称"接地"。286、【2】短路--是电力系统相线与相线或在中性点直接接地系统中发生相线与林地间的短接构成短