276、【3】变电所的耐雷水平--使变电所绝缘闪络的雷电流的临界值。279、【4】间歇性电弧接地--在中性点不接系统中,当发生一相对地短路故障时,常出现电弧,由于系统中存在电容和电感,此时可能引起线路某一部分的振荡,当电流振荡零点或工频零点时,电弧可能暂时熄灭,之后事帮相电压升高后,电弧则可能重燃,这种现象为间歇性电弧接地。282、【2】电力负荷--电力系统中各用电设备消耗电功率的总称(包括有功、无功功率)。
276、【3】变电所的耐雷水平--使变电所绝缘闪络的雷电流的临界值。
279、【4】间歇性电弧接地--在中性点不接系统中,当发生一相对地短路故障时,常出现电弧,由于系统中存在电容和电感,此时可能引起线路某一部分的振荡,当电流振荡零点或工频零点时,电弧可能暂时熄灭,之后事帮相电压升高后,电弧则可能重燃,这种现象为间歇性电弧接地。
282、【2】电力负荷--电力系统中各用电设备消耗电功率的总称(包括有功、无功功率)。
283、【3】小接地电流系统--小接地电流系统:中性点不接地或经过消弧线圈和高阻抗接地的三相系统,称为"小电流接地系统"
284、【3】大接地电流系统--在接地电流系统:中性点直接接地的三相系统,一般110kV及以上系统或380/220V的三相四线制系统。
285、【2】接地--是指电气设备(装置)必须接地的部分(如电气设备的金属外壳)与大地接地装置作良好的连接,称"接地"。
286、【2】短路--是电力系统相线与相线或在中性点直接接地系统中发生相线与林地间的短接构成短路回路。
287、【3】操作电源--操作电源:电站中,对二次回路的控制信号,继电保护和自动装置供电的电源(一般为直流,也有交流),称为"控制电源"。
288、【3】事故信号--事故信号:电站中由于设备事故跳闸时发出音响信号(蜂鸣器响)并使相应断路器灯光位置信号闪光,称为"事故信号"。
289、【2】预告信号--预告信号:电站中当设备运行中发生异常现象时,发出音响信号(警铃响),并使光字牌亮,显示出异常状况的内容,称"预告信号"。
290、【3】额定切断电流--额定切断电流:是指断路器在额定电压下,能可靠切断最大故障电流的有效值(kA)。
291、【4】动稳定电流--动稳定电流:是指电气设备通过最大冲击短路电流(峰值kA)时,能承受这个电动力作用不发生变形和损坏。
292、【4】热稳定电流--热稳定电流:是指电气设备通过短路稳态电流发热引起的温度升高的最高温度不超过短路时的极限允许温度。
293、【4】冲击断路电流--冲击断路电流-:是指短路电流的最大瞬时值。
294、【3】断路器跳跃--断路器跳跃:是指断路器的控制手柄在合闸位置(合闸控制回路由于某种原因接通),当线路存在故障时,继电保护装置动作于断路器跳闸,此时断路器发生再合闸、跳闸,多次重复动作的现象,称"跳跃"。
295、【4】终止电压--终止电压:是指"蓄电池"放完电时电压急剧下降的临界电压,称为"终止电压"。
296、【4】电弧--电弧:是指电路断开触头间,由于强电场使中性质点游离(或带电质点)在触头间放电而产生电弧。
297、【5】暂态--是指电路从一个稳定状态,由于某种作用发生变化,经过一个过度过程进入到另一个稳定状态,那么这个过渡过程称为"暂态"。
298、【4】连接组别--连接组别:是指三相变压器一、二次绕组线电压之间的夹角,用时钟法表示。
299、【4】遥测--遥测:遥测又称远距离测量,是在离开测量对象的场所进行测量,电力系统调度部门,通过远动装置,测量各发电厂,变电站的电压、电流、功率、电量、频率、测量发电厂的汽压、汽温、水电厂的水位、流量等,这种测量方式称遥测。
300、【4】遥控--遥控:遥控又称远距离控制,指调度部门通过远动装置对发电厂、变电站的断路器等进行远距离操作,使用权其改变运行状态。
是非题(1)
305、【2】 铁磁物质的导磁率是个常数。----(×)
307、【2】 电源电动势的实际方向是由低电位指向高电位。----(√)
308、【2】载流导体在磁场中会受到斥力的作用----(×)
309、【4】当交流电路中有非线性元件时,就会产生非正弦电流----(√)。
310、【4】自耦变压器原付方传递功统率中既有电磁感应又有直接传导电能----(√)。
311、【3】电容器储存电量与两端的电压平方成正比----(×)。
312、【3】电容器具有隔断直流而通过交流电的特性----(√)。
313、【5】铁芯中产生涡流的方向总是和主磁通的方向相反的----(×)。
314、【4】电容器三相接成三角形产生的无功率是接成星形时的三倍----(√)。
315、【3】电容器接在直流稳态电路中相当于开路----(√)。
316、【4】通过电容器的电流不能突变----(×)。
317、【4】通过电感线圈的电压不能突变----(×)。
320、【3】任何物件在电场中,总会受到电场力作用----(×)。
321、【3】电压源与电流源的等效变换是对外电路而言的----(√)。
322、【2】电压电流的实际方向是由高电位到低电位----(√)
323、【4】交流电的有效值是指同一电阻在相同时间内
2楼
360、【3】变压器装设防爆管是为了防止变压器带负荷后汕位过高----(×)。
361、【3】电压互感器的电压误差与二次负荷有关----(√)。
362、【2】电流互感器的一次电流与二次负载电流无关----(√)。
选择题(1)
365、【2】电容器电容量与极板间的电介质的介电常数∑值(C )。
A、无关 B、成反比 C、成正比
366、【2】金属导体的电阻值随温度的升高而(A )。
A、增大 B、不变 C、减小
367、【2】在纯电感电路中,电源与电感线圈只存在功率交换是(B )。
A、视在功率 B、无功功率 C、平均功率
368、【2】产生串联谐振的条件是(B )。
A、XL〈 XC B、XL = XC C、XL 〉XC
369、【3】电路中产生并联谐振时的总电流与分支电流比较是(B )。
A、大于 B、相等 C、小于
370、【3】电容器中储存的能量是(C )。
A、磁场能 B、热能 C、电场能
371、【3】如果两个正弦交流电的初相角∮1-∮2>0,这种情况称为(A )。
A、第一个正弦量超前第二个 B、两个正弦量相同 C、第一个正弦量滞后第二个
372、【2】并联补偿电容器组的总容量应满足所需的( C)功率补偿值。
A、视在 B、有功 C、无功
373、【5】在中性点直接接地电网中,使用少油断路器操作110~220千伏空载线路时,由于电感电容回路振荡产生的最大操作过电压倍数一般不超过( B)倍。
A、1.5 B、2.8 C、4.0
374、【5】按外过电压选择变电所的绝缘时,应以(C )为基础。
A、变电所能耐受的电压 B、变电所设备的最低耐受电压 C、阀型避雷器的残压
375、【4】中性点直接接地电力网中,阀型避雷器的灭弧电压,在一般情况下,应取设备的最高运行线电压的(C )。
A、110% B、100% C、80%
376、【3】接于星形-三角形接线的双绕组或星形-星形-三角形接线的三绕组变压器中性点上的消弧线圈容量,不应超过变压器三相总容量的(A )。
A、50% B、75% C、100%
377、【3】FZ型阀型避雷器,其内部并联电阻的作用是( C)。
A、为了能使间隙中流过的电流得到分流 B、为了测量避雷器泄漏电流的需要
C、为了使各间隙上得到均匀的分布电压
378、【3】测量大变压器的直流电阻,因阻值较小,应该使用(C )。
A、西林电桥(QS1电桥) B、惠斯顿电桥测量 C、凯尔文电桥测量
379、【3】SW6系列断路器的断口并联电容起( B)作用。
A、灭弧 B、均压 C、改变参数。
381、【3】少油高压断路器多采用多断口的原因是(B )。
A、增加开断点 B、有利灭弧 C、其它原因
382、【3】测量z绕组的直流电阻的目的是(C )。
A、保证设备的温升下超过上限 B、测量绝缘是否受潮 C、判断绕组是否断股或接头接触不良
383、【3】空载高压长线路的末端电压(C )线路始端电压。
A、低于 B、等于 C、高于
384、【3】操作中有可能产生较高过电压的是(B )。
A、投入空载变压器 B、切断空载带电长线路 C、投入补偿电容器
385、【3】为了防止三绕组自耦变压器在高压侧电网发生单相接地故障时,(B )出现过电压,所以自耦变压器的中性点必须接地。
A、高压侧 B、中压侧 C、低压侧
386、【3】在接地短路电流超过4000安培的大接地电流系统,接地电阻R应小于等于(C )。
A、4Ω B、1Ω C、0.5Ω
387、【3】具有非线性并联电阻的避雷器是(B )避雷器。
A、氧化锌 B、FZ型 C、FS型
388、【3】应定期带电检测"零值"或绝缘电阻的是( B)绝缘子。
A、棒式 B、悬式 C、针式
389、【4】对电磁式电压互感器做三倍频工频感应耐压试验的目的是(A)。
A、发现匝间绝缘的缺陷 B、发现绕组对铁芯间的绝缘的缺陷 C、发现绕组对地间绝缘的缺陷
390、【1】三相母线的颜色分别规定为(C)
A、红绿黄 B、黄红绿 C、黄绿红
391、【1】直流母线正负极颜色分别规定为(A)
A、红蓝 B、黄白 C、红紫
392、【1】中性线接地与不接地的颜色分别规定为(A)
A、黑、紫 B、黑、白 C、紫、白
393、【2】小电流接地系统发生单相接地时中性点对地电压上升为相电压。非接地两相对地电压为(C)。
A、相电压 B、电压下降 C、线电压
394、【3】监视设备运行温度的示温片,在正常时的熔化温度为(C )。
A、黄色60度,绿色70度,红色80度 B、黄、绿、红各为50度 C、黄绿红各为70度、80度、90度
395、【2】两平行导体通过同方向电流时,导体受力方向为(B )。
A、互相排斥 B、互相吸引 C、时而相斥时而相吸
396、【2】加速绝缘材料老化的主要原因是长期过高的(B )。
A、电压 B、温度 C、湿度
397、【2】油断器内的变压器油的
回复
3楼
410、【3】10kV系统采用三相五柱电压互感器JSW-10,进行测量和绝缘监察,其接线方式应为
(B)。
A、Y/Y。/V B、Y。/Y。/V C、Y。/Y/V
411、【3】若断路器控制开关在合闸位置,当发生断路器事故跳闸时,则应(B )。
A、红灯闪光 B、绿灯闪光 C、白灯闪光
412、【4】若断路器控制开关在分闸位置,当发生断路器由自动装置合闸时,则应(A)。
A、红灯闪光 B、绿灯闪光 C、白灯闪光
413、【4】短路电流通过导体产生热量,引起温度升高,此时应是(C )。
A、其中的小部分热量 B、大部分热量 C、全部有热量用于加热
414、【3】安装配电盘控制盘上的电气仪表外壳(B)。
A、必须接地 B、不必接地 C、视情况定
415、【4】电力系统的稳定性,是指(C )。
A、系统无故障时间的长短 B、系统抗突然发生故障能力 C、系统同步发电机并列运行的能力
416、【5】电力系统的稳定性干扰最严重的是(A )。
A、 发生三相短路 B、系统内发生严重两相接地短路 C、投、切大型空载变压器
417、【5】用有载调压装置调压时,对系统来说(B )。
A、可提高功率因数 B、不能补偿系统无功的不足 C、起不了多大作用
418、【4】高压断路器额定开断电流是指断路器的(C )。
A、最大负荷电流 B、故障点三牙短路最大瞬时电流值 C、故障点三相短路电流最大有效值
填空题(1)
填充题
421、【2】在I=ImSinωt-Φ)式中,指出正弦交流电的三要素名称、符号为电流振幅值Im、角频率ω、初相角Φ。
422、【2】在纯电感电路中,电源与电感线圈只存在无功功率的交换,而不存在有功能量的消耗。
423、【3】在电感电路中电流不能突变,而在电容器两端电压不能突变。
424、【3】向量的加减运算法,采用平行四边形法则。
425、【3】在电容器和电感线圈组成的电路中,由电容器发出无功功率,而电感线圈则吸收磁场能进行储存。
426、【3】利用串联谐振可获得高电压,利用并联谐振可获得大电流。
427、【3】串联谐振叫电压谐振,并联谐振也叫电流谐振。
428、【2】由于线圈自身电流的变化所产生的电动势称自感电动势。
429、【3】复数的表现形式有代数式,三角函数式和指数式三种。
430、【4】对称分量法是为解不对称电路,将三相不对称的正弦量,分解为正序、负序和零序三组对称分量。
431、【4】零序分量A0,B0,C0 它们的方向是相同的。
432、【5】不对称相量其对称分量的关系式是A=A1+A2+A0
433、【3】在工作电压的持续作用下,绝缘会产生老化过程,最终导致绝缘破坏。所以要作电压常常是决定绝缘使用寿命的主要条件。
434、【4】气体放电形式有以电晕放电为代表的局部放电和以辉光放电和弧光放电两种形式的间隙绝缘全部被击穿的放电。
435、【4】操作过电压的类型很多,其频率约从几十赫到几千赫,一般情况下,110kV及以上电压等级的系统中,过电压值最高可达3-4倍的最大相电压。
436、【4】绝缘子是一种起电气绝缘和机械固定作用的绝缘部件,因素要求它有足够的电气绝缘强度,并承受一定的外力机械负载和有一定的化学稳定性。
437、【3】根据工作条件的不同,绝缘子闪络电压分为干闪络电压、湿闪络电压和污秽闪络电压。
438、【3】在中性点不接地的3-10kV系统中,当单相接地电流不大于30安时,可不装消弧线圈。
439、【2】阀型避雷器或氧化锌避雷器的额定电压是指新装位置的额定线。
440、【3】测量变电站独立避雷针的接地装置的接地电阻,每三年至少一次,电阻值不宜大于10欧。
441、【3】电力电容器组的绝缘等级应和电力网的额定电压相配合。
442、【4】在中性点直接接地的电力网中,断开110-330千伏空载变压器时的过电压,一般不超过3.0Uxg;在中性点非直接接地的35-154千伏电力网中,一般不超过4.0Uxg。
443、【3】为限制内部过电压装设的避雷器在变压器等被保护设备运行中不得断开。
444、【4】中性点经消弧线圈接地的电力网,在正常运行情况下,中性点经长时间电压移位不应超过额定相电压的15%。
445、【4】消弧线圈的补偿运行方式有三种:过补偿运行方式和欠补偿方式和完全补偿方式,一般采用过补偿运行方式。
446、【4】装有避雷针和避雷线的构架上的的照明灯电源线、独立避雷针和装有避雷针的照明灯塔上的照明灯电源线,均必须采用直接埋入地下的带金属外皮的电缆或穿入金属管的导线。
447、【3】严禁在装有避雷针、避雷线的构筑物上架设通讯线、广播线和低压线。
448、【3】独立避雷针、避雷线的接地装置与接地网间的空气中距离不宜小于5米,地中距离不宜小于3米。
449、【3】变电站装有避雷针或避雷
回复
4楼
473、【3】当电力系统有功电源容量不足时,则运行时表现为频率(周波)偏低,当系统中无功电源不足时则运行电压偏低。
474、【5】SF6电气特性优越,主要是利用SF6气体具有优良的灭弧性能和绝缘性能。
475、【5】熔断器的熔断电流与时间关系特性曲线,称保护特性,采用冶金效应法的目的是降低熔件的熔点。
476、【4】为确保熔断器的选择性,上一级熔断器熔件的额定电流应比下一级熔件额定电流大两个级。
477、【4】单匝式电流互感器用于原边电流600安以上,当原边电流在400安以下,多采用复匝式,目的是减小误差。
478、【5】110kV及以上电流互感器多采用串级式结构和电容式绝缘结构,为了节省主绝缘材料
479、【3】电流互感器根据电流误百分数,其准确度等级可划分为0.2,0.5,1,3,10级。
480、【3】电压互感器根据电压误百分数,其准确度等级可划分为0.2,0.5,1,3级。
481、【4】自耦变压器的额定容量是指其额定通过容量,而公共绕组容量称为标准容量,总是小于通过容量的。
482、【4】电气设备的二次接线安装接线图,表示各设备之间的互相连接,其标示方法,采用相对编号法。
483、【4】盘后安装接线图,需要通过端子排的情况有:盘内设备与盘外设备相连接,盘内设备与盘顶设备相连接,盘内不同安装单位之间的设备相连接。
484、【3】开关触头的接触方法,广泛采用线接触接触,母线的连接多属于面接触接触方式,而继电器的接点多采用点接触接触方式。
485、【3】保护接零与重复接地均用于380/220伏三相四线制低压电网中性点直接接地系统。
486、【5】采用限流熔断器保护电气设备时,由于未受到冲击短路电流危害电气设备。所以被保护的电气设备可不校验短路时的动稳定度和热稳定度。
487、【2】电力电缆用于传送电流,其基本结构分为导体(芯线)层,绝缘层,保护层。
488、【5】油断路器切断电路时产生电弧的过程,可分为四介阶段即强场发射、碰撞游离、热电子发射和热游离。
489、【4】油断路器切断电路时,灭弧室进行灭弧的过程可分为四个阶段,即起弧阶段、密封的高压力阶段、吹气灭弧阶段、回油阶段。
490、【4】断路器操作机构的作用是用来使断路器进行分合闸,并保持在合闸状态。
491、【4】根据操动断路器合闸作功所需的能量不同,操作机构为类型可分为合闸式、电磁式、液压式、弹簧式等。
492、【2】变压器内铁芯松动,会使变压器铁芯出现不正常震动或噪音。
493、【3】投入空载变压器会产生励磁涌流。
494、【3】SF6断路器是利用SF6气体在灭弧室口喷口及触头间形成高压气流来吹灭电弧的,吹弧用气体压力一般为0.98-1.47MPa。
495、【3】消弧线圈的补偿方式有欠补偿、过补偿、完全补偿三种。
496、【4】真空断路器是利用高介质强度来灭弧,其真空度必须保证在31*10-4托以上。
497、【3】SW6系列断路器的断口并联电容是起均压作用。
498、【3】出线装设串联电抗器可以限制短路电流。
499、【4】与电容串联的电抗器是起限制合闸涌流和高次谐波的作用。
500、【3】在电流互感器二次侧不装设熔断器是为了防止二次侧开路以免引起过电压击穿。
501、【3】电网的线损是指电力系统在输电过程中的线路损耗和变压器损耗的总和。
502、【3】对电力系统运行的基本要求,保证供电的可靠性,供电的电能质量和供电的经济性与稳定性。
回复
5楼
感谢楼主
回复