酒店中央空调工程规划方案
一、酒店中央空调工程室外机安装离墙距离 1、室内机散热及检修要求: 2、室外机回风侧离墙的距离至少200mm 3、室外机应保证足够的散热空间 二、酒店中央空调工程装修时,室外机需安装减震垫排水 1、室外机要求水平安装,基础或支架具备足够的承重能力 2、底座铺设橡胶减震垫,选用合适型号的螺栓牢固固定 3、应考虑室外机的排水,避免化霜水影响楼下用户 三、中央空调工程的室内排水 1、冷凝水管安装前,应确定其走向、标高,保证坡度顺直。 2、冷凝水管道坡度应在5‰以上,对于自然排水的室内机的排水出口的坡度不小于1%; 3、冷凝水管拐角两端300mm处固定。 中央空调不仅能能我们带来清新的空气,舒适的环境,还能增加装修美观。目前酒店中央空调安装已经成为现代酒店宾馆行业不可替代的工程。俗话说空调3分质量7分安装,好的安装不但让使用者使用过程更加舒适,还能增
酒店中央空调工程施工完毕后如何验收
中央空调安装是一项严谨而复杂的系统工程,工程涉及方方面面。与此同时,酒店中央空调安装也是一项精细工程,失之毫厘便可谬误千里,因而要求专业的空调设计、安装、施工人员对每一环节都能做到认真对待。下面,就让我们来共同了解一下空调施工完毕后的质量验收内容。 1. 材质 安装过程中使用的铜管、水管、隔热材料等主要材料的材质、规格、隔壁、壁厚,用于固定室内外机的底座、支架所使用的型钢、螺帽、螺栓等辅助材料都必须达到中央空调安装说明书中规定的要求,安装使用的辅助材料尽可能为阻燃或不可燃制品。 2. 分支接头 制冷回路中的分支接头只允许平放或垂直安装,不允许侧放或斜放,否则会由于冷媒自身重量的而影响冷媒的流向,进而改变使用效果。 3.铜管焊接 铜管在焊接时一定要冲注适量的氮气,以防内壁过度氧化,在对某系统作业〈焊接、扩口〉,要对管道进行清洗(5kg/cm2 的氮气气体3~4次持续1~2分钟吹污)并且要求在连接到机器上后用40kg/cm2的氮气持续24小时保压实验,具体在确认绝
潍坊民宿酒店中央空调安装
潍坊民宿酒店中央空调安装: 1、舒适感增加 民宿酒店里安装中央空调,不会像普通分体机那样出现温差区,不会出现骤热骤冷的现象,并且静音效果也很不错,可以给消费者提供一个宁静舒适的居住环境。 2、更节能 现在大多数品牌中央空调都运用了节能技术,保证设备稳定运行的同时,还能提高运行效率高,降低能量消耗,所以民宿酒店安装中央空调比普通空调更节能,业主也不用太担心中央空调耗电量的问题。 3、适合各种装修风格 很多民宿酒店走的风格路线不同,普通分体式空调很难融入到民宿酒店装修当中,并且还占地方,墙上用的挂机、地上竖的挂机,非常突兀,跟场所装修十分不搭,但是民宿酒店安装中央空调就能很好的解决这个问题啦,中央空调能够灵活应对各种空间,与民宿酒店内的装修设计相融合。 4、设计隐蔽性强,更节省面积 相对于传统分体式空调,民宿酒店安装“一拖N”的方式,并且室内机藏于吊顶之内,不会占用场所面积,所以民宿酒店安装中央空调在面积的节省方面优势显而易见。