建筑幕墙的抗震要求及设计
一、建筑幕墙的抗震要求 建筑幕墙的抗震性能应满足GB 50011的要求。 建筑幕墙应满足所在地抗震设防烈度的要求。对有抗震设防要求的建筑幕墙,其试验样品在设计的试验峰值加速度条件下不应发生破坏。幕墙具备下列条件之一时,应进行振动台抗震性能试验或其他可行的验证试验:①面板为脆性材料,且单块面板面积或厚度超过现行标准或规范的限制;②面板为脆性材料,且与后部支撑结构的连接体系为首次应用;③应用高度超过标准或规范规定的高度限制;④所在地区为9度以上(含9度)设防烈度。二、建筑幕墙抗震设计原则建筑幕墙的抗震设计遵循“小震不坏,中震可修,大震不倒”的设计原则。按照《建筑抗震设计规范》进行抗震设计的建筑,其基本的抗震设防目标是:①当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,主体结构不受损坏或不需修理可继续使用;②当遭受相当于本地区抗震设防烈度的设防地震影
关于考试题目,大家可以来讨论下?
1.企业供配电主接线设计时,通常要考虑供配电的可靠性.对一二级负荷优先考虑的方案:A一回接线 B二回接线 C二回两独立电源进线 D一回一独立电源进线2.供配电设计时,线路中暂时不使用的电压互感器副边作如下技术处理是合适的.A开路 B副边接电流表 C用导线短接 D副边是可以短接接地的.3.企业厂区配电网常有将10KV的电抗器用于6KV线路的情况,此时,该电抗器限流能力变化:A提高 B下降 C维持原来 D其它4.若无空间尺寸限制,等量级的额定电压为10KV的熔断器,用于电压为6KV线路中,载流能力变化:A提高 B不变 C下降 DS6=0.6S105.多项选择题:供配电系统中用断路器保护变压器,合理整定后具有多种动作保护:A过载 B过电流速断 C定时限过电流 D过热6.多项选择题:目前10KV供配电系统中,常选用的断路器是:A少油断路器 B真空断路器 C多油断路器 D六氟化硫断路器7.多项选择题:建筑物和构筑物常用