建筑幕墙的抗震要求及设计
pl_12561550
2023年03月02日 16:03:36
只看楼主

一、建筑幕墙的抗震要求 建筑幕墙的抗震性能应满足GB 50011的要求。 建筑幕墙应满足所在地抗震设防烈度的要求。对有抗震设防要求的建筑幕墙,其试验样品在设计的试验峰值加速度条件下不应发生破坏。幕墙具备下列条件之一时,应进行振动台抗震性能试验或其他可行的验证试验:①面板为脆性材料,且单块面板面积或厚度超过现行标准或规范的限制;②面板为脆性材料,且与后部支撑结构的连接体系为首次应用;③应用高度超过标准或规范规定的高度限制;

一、建筑幕墙的抗震要求

建筑幕墙的抗震性能应满足GB 50011的要求。

建筑幕墙应满足所在地抗震设防烈度的要求。对有抗震设防要求的建筑幕墙,其试验样品在设计的试验峰值加速度条件下不应发生破坏。

幕墙具备下列条件之一时,应进行振动台抗震性能试验或其他可行的验证试验:

①面板为脆性材料,且单块面板面积或厚度超过现行标准或规范的限制;

②面板为脆性材料,且与后部支撑结构的连接体系为首次应用;

③应用高度超过标准或规范规定的高度限制;

④所在地区为9度以上(含9度)设防烈度。

二、建筑幕墙抗震设计原则

建筑幕墙的抗震设计遵循“小震不坏,中震可修,大震不倒”的设计原则。按照《建筑抗震设计规范》进行抗震设计的建筑,其基本的抗震设防目标是:

①当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,主体结构不受损坏或不需修理可继续使用;

②当遭受相当于本地区抗震设防烈度的设防地震影响时,可能发生破坏,但经一般性修理仍可继续使用;

③当遭受高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震影响时,不倒塌或发生危及生命的严重破坏。

按照以上要求,建筑幕墙抗震设计的一般原则是:

①当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,幕墙不能被破坏,应保持完好;

②当遭受相当于本地区抗震设防烈度的设防地震影响时,幕墙不应有严重破坏,一般只允许部分面板破碎,经修理后仍可以使用;

③当遭受高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震影响时,幕墙虽严重破坏,但幕墙骨架不得脱落。

非抗震设计或抗震设防烈度为6度、7度、8度和9度地区的幕墙,抗震设计按相应类型幕墙工程技术规范进行设计。

对于抗震设防烈度大于9度的地区或行业有特殊要求的幕墙,抗震设计应按有关专门规定慎重设计。

三、幕墙结构抗震设计应考虑的问题

①具有明确计算简图和合理的地震作用传递途径。

②宜有多道抗震防线,避免因部分结构或构件破坏,导致整个体系丧失抗震能力或对重力的承载能力。

③应具备必要的强度、良好的变形能力。

④宜具有合理的刚度和强度分布,避免局部产生过大的应力集中或塑性变形,对可能出现的薄弱部位应采取措施提高抗震能力。

⑤构造点的承载力不应低于其连接构件的承载力。

⑥由于幕墙构件不能承受过大的位移,只能通过活动连接件来避免主体结构过大对侧移的影响。所以,幕墙与主体结构之间,必须采用弹性活动连接。

⑦由于地震是动力作用,对连接节点会产生较大的影响,使连接发生震害甚至使幕墙脱落倒塌,所以,除计算地震作用力外,构造上还必须予以加强。

四、建筑物抗震部位特殊结构

通常,建筑物主体结构专门设计抗震缝、伸缩缝、沉降缝等结构来增加主体结构的抗变形能力,因此,要求外幕墙设计要有相应的结构,既要保持幕墙本身的完整性,又要保证其变形的功能。

建筑物主体结构中装饰性部位,如女儿墙、挑檐、门脸等部位,布置幕墙承力点时要慎重,最好能与土建结构工程师预先研究幕墙固定方案,校核原结构是否可靠。挑檐部位最好用重量较轻的铝单板或者铝复合板。

相关推荐

APP内打开