请教MNS抽屉柜,做过的请进
开始接触抽屉柜,有些东西不是很清楚,请教一下高手:1、MNS柜标准型和经济型内部结构和外形尺寸有哪些差别,母排位置是在后还是在顶2、MNS柜标准型和经济型在选母排时是否经济型的可以任选,标准型的只能是制定10×30×2,10×60×2,10×60×4,10×80×2,10×60×43、电机回路(塑壳+接触器+互感器+热保护)8E/2最大能装多大容量能到30KW吗 8E最大能装多大容量4、塑壳断路器选型需板前接线还是板后接线,还需要加购旋转操作机构吗 5、电源柜如果用RMW1系列,母排进线是做上进线还是下进线,从断路器侧面向上翻排还是从后面翻6、二次接线端子是选JF5-15的还是选其他专用的7、经济型的性能比标准型的差吗
MNS抽屉柜内各抽屉二次回路取电源方式
MNS抽屉柜内各抽屉二次回路取电源方式MNS抽屈柜各抽屈的二次回路的电源直接取个自抽屉断路器(3极)的出线端,N通过各抽屈的二次辅助触头与N铜排连接。这种取二次回路电源有问题吗?-----------------------------------------------------------------------------------------------------不管二次回路的电源取抽屉断路器的进线还是出线侧,抽屉柜在试验位置时,主触头 分离的,二次回路都是没有电源,我看好多的设计院,资料书籍都是这么设计的,可是这个问题一到MNS抽屉柜就有问题了,这个问题是老外提出来的。今天上查了资料,控制电源可分两种,一种是主电源断开控制电源也断开,另一种是主电源断开,控制电源还是有电。第一种的好处是主电源失电时,接触器线圈复位。[ 本帖最后由 xiaochi511 于 2010-7-14 18:17 编辑 ]