在样本上看到标准型L型垂直排最大电流1000A 可是实际 抽屉额定电流总和超过1000A 这个合适吗?还有关于双铜套

在样本上看到标准型L型垂直排最大电流1000A 可是实际 抽屉额定电流总和超过1000A 这个合适吗?还有关于双铜套
007_bbs
2015年10月26日 10:53:32
2楼
垂直排和你柜体上的横排不是一个
垂直排是分流排,横排是母排
回复
苯笨
2015年10月26日 13:39:06
3楼
不合适.
L型垂直铜排:三根5*30*50*1750mm,额定电流1000A.
就如007所言"是分流排".
但低压单回路超过1000A.1000A相当于540多千瓦的电气设备了.
太不合理了,各项成本太高.为什么不考虑用中压?
如只有低压进线,您必须用软起.母线规格必须改.
您是不是给500kW电机配电啊?您查一下它的额定电流.再按12SDX101-2民用建筑电气设计计算及示例的4-9算一下.
回复
风残冷月
2015年10月26日 15:10:29
4楼
过来学习一下,:)
回复
黎明前的
2015年10月26日 16:16:07
5楼
也来 学习了
回复
zpzd1989
2015年10月29日 10:15:39
6楼
007_bbs 发表于 2015-10-26 10:53 垂直排和你柜体上的横排不是一个垂直排是分流排,横排是母排我知道 我就是说L型垂直排 经常看到抽屉额定电流总和超过1000A
回复
zpzd1989
2015年10月29日 10:17:15
7楼
苯笨 发表于 2015-10-26 13:39 不合适.L型垂直铜排:三根5*30*50*1750mm,额定电流1000A.就如007所言“是分流排”.对啊 看到好几次额定电流总和 大于1000A 经济型就可以做大很多了 还有双铜套怎么回事?
回复
苯笨
2015年10月29日 11:26:42
8楼
zpzd1989 发表于 2015-10-29 10:17 对啊 看到好几次额定电流总和 大于1000A 经济型就可以做大很多了 还有双铜套怎么回事?“双铜套”设计自己起的名.铜套的概念,电气专业没有;反正我没听说过。如果是在这出现,我理解是不是:单根母线满足不了要求,设计者用双根母线呀.就是说一根母线满足不了要求,再并联一根.电流不就是一半了吗?双根母线不能用.带来的问题太多.即使动热稳定及电流满足要求,但间距(爬电距离),安装等都有问题.
回复
heguangyuan420
2015年10月29日 15:08:29
9楼
抽屉电流总和大于垂直母排很正常,因为有一个分散系数,只要一起工作的回路电流不超过垂直母排就可以
回复
苯笨
2015年10月29日 15:43:04
10楼
heguangyuan420 发表于 2015-10-29 15:08 抽屉电流总和大于垂直母排很正常,因为有一个分散系数,只要一起工作的回路电流不超过垂直母排就可以对,主母排是按计算电流算得,不是所有抽屉电流相加.他可能是给500kW电机供电,没分散系数.低压给500kW电机供电还真有这种设计的.需要加软起.即使加了软起.分支母排也要满足计算电流要求.
回复
zpzd1989
2015年11月03日 13:26:01
11楼
苯笨 发表于 2015-10-29 11:26 “双铜套”设计自己起的名.铜套的概念,电气专业没有;反正我没听说过。如果是在这出现,我理解是不是:单根 …我说的不够详细 就是铜连接件 不是ABC 一相1组吗?有的为什么要用两组?难道当主母线的双排来用?
回复