一个MNS抽屉柜内可以放几个NS250断路器?
好开心
好开心 Lv.3
2005年02月01日 08:15:33
来自于断路器
只看楼主

一个MNS抽屉柜(2200*1000*1000)内可以放几个NS250断路器?可以放几个NS400断路器?可以放几个NS630断路器?

一个MNS抽屉柜(2200*1000*1000)内
可以放几个NS250断路器?
可以放几个NS400断路器?
可以放几个NS630断路器?
免费打赏
netease
2005年02月01日 08:27:11
2楼
1、22
2、11
3、4
回复
cheat25
2005年02月01日 08:32:09
3楼
计算能安放几个开关,第一要看开关的尺寸大小,其次还要看垂直母排的载流量.MNS柜垂直母排载流量为1000A
回复
foster
2005年02月01日 10:56:37
4楼
可查相关样本
回复
luobo_1105
2005年02月01日 15:07:42
5楼
MNS抽屉柜能有效利用的高度为1800mm。
NS250回路需求高度400mm
NS400回路需求高度600mm
我们这一般不用NS630,要用NS630的用MT代替。
回复
kj233
2005年02月01日 15:46:29
6楼
1000宽的柜子现在用的不多,主要是占地方,查查样本就可以了
回复
欢快的
2005年02月01日 16:22:07
7楼


MNS的有效高对是1800MM,但是NS250的断路器抽屉可以用一个单元的,也就是200MM,NS400为400MM
回复
欢快的
2005年02月01日 16:23:51
8楼
若是宽度为1000,应该能采用2分之1个单元抽屉吧
回复
雨过天晴
2005年02月01日 16:36:52
9楼

你用的哪儿的MNS柜啊,那么厉害。就算是8E/2装一个,也只能装18个。
楼主的问题最好的办法就是问一下厂家。和你的回路电流、元件都有关系的。
回复
xhmred
2005年02月01日 19:15:30
10楼
去找一份有关厂家的样本不就行了.
回复
好开心
2005年02月02日 19:26:50
11楼
我这里的样本,都不详细,看不出可以放几个,

不过谢谢大家了。
回复

相关推荐