锂电检测实验室的空调选择
一、实验室空调系统应符合GB 50019及国家其他相关规定。 二、实验室空调房间无特殊要求时,室内计算温度宜冬季18℃~20℃、夏季26℃~28℃;室内相对湿度小于80%。专用实验室的空气调节室内计算参数应按工艺要求确定。 三、实验室空调系统节能设计参照GB 50189或地方节能设计标准要求的规定。 四、实验室空调系统选择应根据实验室功能房间的类型、规模、使用特点、负荷变化情况和参数要求,所在地区气象条件与能源状况等,通过经济技术比较确定。 五、实验室宜采用带回风的空调系统。如果涉及化学溶媒、感染性材料制作和动物实验,则应采用全面排风系统。散发有毒或者有害气体的实验室设置空调时,宜设置独立的直流式全新风空调系统;当与其他实验室、办公室合用一个系统时,严禁从散发有毒或有害气体的实验室回风。 注:根据不同的实验工艺要求,实验室空调系统可采用集中式空调系统、半集中式空调系统、分体空调。对于散发有毒有害气体的实验室宜采用独立的直流式全新风空调系统。实验室空调系统不宜与非实验区(如办公室、会议室等)空调系统合用
变压器局部放电检测方法
脉冲电流法。它是通过检测阻抗接入到测量回路中来检测。检测变压器套管末屏接地线、外壳接地线、中性点接地线、铁芯接地线以及绕组中由于局放引起的脉冲电流,获得视在放电量。脉冲电流法是研究最早、应用最广泛的一种检测方法,IEC-60270为IEC于2000年正式公布的局放测量标准。脉冲电流法通常被用于变压器出厂时的型式试验以及其他离线测试中,其离线测量灵敏度高。脉冲电流法的问题在于以下几方面:其抗干扰能力差,无法有效应用于现场的在线监测;对于变压器类具有绕组结构的设备在标定时产生很大的误差;由于检测阻抗和放大器对测量的灵敏度、准确度、分辨率以及动态范围等都有影响,因此当试样的电容量较大时,受耦合阻抗的限制,测试仪器的测量灵敏度受到一定限制;测量频率低、频带窄,包含的信息量少。 DGA法。DGA法是通过检测变压器油分解产生的各种气体的组成和浓度来确定故障(
防雷检测和防静电检测数据的整理
防雷检测和防静电检测过程中要对就检测的各项数据进行认证记录,在检测工作完毕后要对检测的数据进行整理,并录入检测报告模板,形成检测报告。今天联亚检测为您分享防雷检测和防静电检测数据的整理。 一是,检测结果的记录 在防雷和防静电检测现场,检测人员应将各项检测结果如实记入原始记录表,原始记录标应有检测人员、校核人员和现场负责人签字。原始记录表应作为用户档案保存两年。 检测时,应绘制建筑物防雷装置平面示意图,定期检测时应进行补充或修改。 二是,检测结果的判定 用数值修约比较法将经计算或整理的各项检测结果与相应的技术要求进行比较,判定各检测项目是否合格。 三是,检测报告的制作 检测报告按照相关要求进行填写,检测员和校核员签字后,经技术负责人签发,应加盖检测单位检测专用章。 检测报告不少于两份,一份送受检单位,一份由检测
开关柜局部放电检测方法的说明
局部放电检测方法包括以下几种:1.地电波检测在高压开关柜绝缘层中发生局部放电时会产生电磁波,而开关柜的金属外壳会将这种电磁波屏蔽掉一大部分,不过仍有小部分会通过金属壳体的接缝或者气体绝缘开关衬垫传播出去,而且还会产生一个地电波通过设备金属壳体外表面传向地下。地电波的范围通常在几毫伏直至几伏中间,而且上升时间内有几个纳秒。可以将探头设置于工作状态中的开关柜的外表面,对局部放电活动进行检测。2.超声波检测其实超声波检测属于机械振动波的一种,基于能量的角度而言,局部放电的过程即为能量瞬时爆发的过程,电能通过声能、光能、热能以及电磁能的形式释放出去,电气击穿发生在空气间隙,瞬间就可以完成放电,此时电能也会在一瞬间转化为热能,放电中心的气体受到热能的作用会发生膨胀,通过声波向外传播,传播区域内气体被加热后形成一个等温区,其温度超出环境温度;等到这些气体冷却后开始收缩,则会产生后续波,后续波的频率以及强度均比较低,包含各种频率分量,有很宽的频带,超声波的频率大于20kHz。因为局部放电的区域相对较小,所以局放声源即为点声源。3.超高频检测法
电气百科:带电检测知识 电工必须了解!
1:带电检测的定义? 状态监测分为带电检测和在线监测两种。 在线监测:运用相关的设备,仪器,常年安装在被检测的设备上,来对被监测设备进行检测。 带电检测:通过特殊的试验仪器,仪表装置,对被测的电气设备进行特殊的检测,用于发现运行的电气成套设备所存在的潜在性的故障。只检测电气设备在检测时刻的运行状态,只做电气检测,不做继保传动检测。 2:带电检测技术和常规检测的不同? 常规检测指的是电力预防性试验,通过停电试验,除尘,查看设备的电气特性和机械特性。 带电检测技术指在电气设备运行状态下,对其所做的检测。只做电气检测,不做机械检测。 3:带电检测技术适用对象? 带电检测适用于所有的电力用户。包括:110kV、220kV、35KV、10kV等各阶段的电力用户。 4:带电检测发展程度如何? 带电检测技术目前在欧美等发达国家已经有十多年的历史,技术成熟,设备运行稳定,得到的数据详实可靠。为保障奥运会的顺利召开,北京电力公司引进相关的带电检