各位大侠,我们总承包了一个工程,低压配电380V系统,图纸中没有加漏电保护,现在业主提出必须加,由于设备已经到货,而且以前做的也没有加,如果不加,请问有什么理由或者规范可以回绝业主;如果加,什么情况下加,什么情况下可以不加?急急急!!

各位大侠,我们总承包了一个工程,低压配电380V系统,图纸中没有加漏电保护,现在业主提出必须加,由于设备已经到货,而且以前做的也没有加,如果不加,请问有什么理由或者规范可以回绝业主;如果加,什么情况下加,什么情况下可以不加?急急急!!
免费打赏
qx1470367056
2014年11月20日 20:02:55
2楼
这是防止电击的重要措施!没有理由回绝业主!人身的安全是第一的!
回复
beida_energy
2014年11月20日 20:16:00
3楼
首先是什么用电环节?还得看看加的漏电保护开关是总开关还是末端的开关,就是啥用途?
回复
云飘飘
2014年11月21日 06:26:12
4楼
除了变频设备,业主要求加,反正可以算费用的。
回复
lingxuct
2014年11月21日 07:02:39
5楼
无特殊需要,配电室一般不装漏电保护。

漏电保护是装在人体易接触的用电设备上的,配电柜接出不会直接到设备上,在厂房还会有配电箱,给设备供电的开关上可以装漏电保护。
回复
一个兵
2014年11月21日 08:24:09
6楼
楼上说的是正解
回复
fitman
2014年11月21日 08:54:39
7楼
这个要看什么工程,如果是工业设备的配电,是可以不加的。加漏保的副作用是降低了系统运行的可靠性。是否加最好按实际情况分析。
回复
aaa8079
2014年11月21日 09:44:54
8楼
一级配电用不着装漏电,末端必须要装漏电
回复
开心老爸
2014年11月21日 10:26:16
9楼
1甲方要求应尽量满足
2如果这种调整要设计院处修改通知单
3增加费用
回复
姜振祥
2014年11月21日 21:00:11
10楼
图纸没有 你按图施工可以不加 业主要求加 那就出费用啊 否则可以拒绝。
回复
qq_1395361081543
2014年11月24日 14:51:31
11楼
民用进线总开一般是有装,工业的看具体的应用场合,用的少