冷库改载冷剂应该如何操作?
很多做冷库的人经常会一个问题,那就是低温冷库用什么载冷剂比较合适?首先,目前市面上有两类载冷剂,传统载冷剂和新型载冷剂。这两类载冷剂都是目前市面上低温冷库所选择的,传统载冷剂比如:盐水、乙二醇、氯化钙等这类,新型载冷剂如:冰河冷媒系列等,都各有千秋。那么到底低温冷库用哪种载冷剂好呢?冷库改载冷剂如何操作呢? 冷库改载冷剂如何操作?给大家讲解一下间接制冷,储液器(蓄冷器)中的载冷剂液体经载冷剂泵循环至蒸发器,在蒸发器内与被冷却物体进行换热,带走其热量,而后循环至换热器,在换热器中载冷剂与制冷剂进行换热,将其吸收的热量传递给制冷剂,载冷剂被冷却而后储存至储液器(蓄冷器)中,最后再次进入蒸发器进行换热。制冷剂在换热器E内经过换热后蒸发成低温低压气体状态,被压缩机吸入后压缩至相对高温高压的气体状态,制冷剂气体进入冷凝器与冷却介质进行换热,制冷剂气体被冷却冷凝为高压液态,经过节流装置节流降价至两相状态,最后制冷剂再次进入换热器进行换热,循环就这样周而复始的进行。可以说系统操作非常简单而且安全性非常高、对环境友好、温度控制精密,是替代冷库直接制冷的最优选! 载冷剂可以
冷库安装完后测试降温如何操作?
冷库在安装完成之后要进行一次调试工作,就是让冷库运行进行降温操作,然后观察冷库内的温度变化和制冷机组等设备运行状态。冷库的第一次降温调试是至关重要的,是全面考察冷库整体性能的重要措施。下面带大家了解冷库安装完成后测试降温怎样操作。 首先我们应该做好相应的准备工作,对于制冷系统也做好抽真空的工作,通过缓慢的一个方式导致库房内的温度会逐渐的降低,接下来就可以对于降温的一个效果进行评估,为什么要缓慢降温其实是具有一定的原因。 如此能够让建筑工程里面所含有的水分缓慢的朝着外部排泄,这也可以避免土建工程因为温度突然的降低,或者是因为水分出现冻结而产生破坏,也可以预防因为温度下降的过快而形成冷缩的一个现象,导致土建工程的外墙结构受到影响,这其实就是低温冷库安装过程中的一个重要内容。
教你冷库更换膨胀阀后的排空操作
当冷库制冷系统内的制冷剂都已回收至储液器或冷凝器里的时候,则需要进行更换膨胀阀了。更换完毕后的排空操作如下:储液器或冷凝器的出液阀仍处关闭状态,开启压缩机的吸气阀,关闭压缩机的排气阀,打开排气阀的旁通口,启动压缩机,此时储液器或冷凝器出液阀后至压缩机段的空气从排气阀的旁通口排出,待低压压力稳定在真空度后或排气阀的旁通口无气体排出时,关闭排气阀的旁通口停机,排空操作完毕。如果低压有压力控制器控制时,开机排空前应先将控制器短接,以免真空时起跳。排空操作完毕后应将所有阀门和控制器都按正常运行复原。看看你的制冷机器上面有几个可以通向机体外面的阀门,最上面的阀门往往用来排空气,最下面的阀门往往用来排水分。由于你更换了膨胀阀门,排管里面有可能进入了空气,可分多次排出。具体操作如下:正常启动机器,当排气表的指针来回晃动时,说明机体内有空气,然后关机,关闭全部阀门,从最高位的通向机体外的阀门上接一根皮管(一般水管均可),皮管的另一头埋入盛水的容器,打开阀门,水管中开始有汽泡冒出,这便是空气,后面渐渐没有汽泡了,关闭阀门,一次排空结束,一般不超
冷库制冷双级压缩机的操作方法
双级压缩机的操作 检查中间冷却器和蛇形管的进出液阀是否全部打开 中间冷却器面应保持在浮球阀中心线高度,其压力超过0.5MPa时,应进行降压。 双级压缩机必须首先启动高压机,当中间压力将至0.1MPa时,方可启动低压机,在启动低压机吸入阀时,应注意中间压力与高压脊电流负荷不得超过规定要求。低压机如有两台以上,应先启动一台,当运转正常后,再逐台启动。高压机机低压机,启动操作方法与单级压缩机相同。 高级压缩机排气温度达到60℃时,开始向中间冷却器供液。 根据库房热负荷情况,适当开启有关供液阀,如氨泵供液,应按照氨泵操作步骤启动氨泵,向液体分调节站供液, 中间压力与蒸发压力、冷凝压力相适应,它虽着高低压压缩机的容积比、冷凝温度和蒸发温度的变化而变化,最高不超过0.4MPa.要注意高压机电流负荷不得超过电动机额定负荷。电动机温升不得超过规定要求。 低压机与高压机的排气温度应与蒸发温度、冷凝温度相适应(高压机的排气温度不得超过120℃)。否则即反映操作不够正常