冷库单根盘管过长,会出现很多问题
冷库降温慢,低压一直不上去 原因是啥啊?http://bbs.co188.com/thread-9154284-1-1.html看楼主之描述,说明此冷库使用了单根盘管,单套膨胀阀,过长的盘管,相对而言,就是管径过细了,这会出现如下问题,1: 管路流动阻力过大,降低了制冷剂气液体的流动速度,这会使盘管两端温差过大,结霜速度慢.降温慢,2:因其管路过长,流动阻力大,这会使盘管压降较大,低压测试口压力较低,盘管两端压差过大,膨胀阀供液量无法克服管路压降问题.3:因管路过长,而管径不变,在液体蒸发到一定程度之后,气液体达到饱和状态,液体不再蒸发,这部分液体跑到压机回气口,在压差突变状态下,液体蒸发,压机结霜,这会使单根盘管的有效使用率大幅下降.制冷能力小.
关于风机盘管的一些困惑
小弟是个新手,从书上理解到,风机盘管,只是对室内空气进行处理,就是通过盘管水和空气的换热处理。选型的时候通常先要有房间的冷负荷,房间温度再要有送风温度,然后确定风量。冷负荷是要算全热是吧?可是选型的时或总是遇到冷量和风量不能同时满足,那该怎么处理啊?而且我以前一直认为风量的大小主要是因为送风温度的原因,可是上次看到一个帖子说风量还要解决湿负荷和潜热负荷的问题。所以有没有那位前辈能够耐心的解释一下,风机盘管承担的到底是什么负荷?计算风量是为了什么?不能同时满足的时候该怎么办呢?比如说我算下来一个房间要维持25度,那么需要一个风量a,冷量b的风机盘管,选型的时候只有风量a冷量c,或者风量d冷量b的。。。希望前辈们不吝赐教,论坛上关于这个的帖子都说的太深奥了,我理解起来还是有点困难。先谢过了