关于设备容量和用电量的问题
各位,有问题,某一三相电动机,额定功率为1.1KW,功率因数为0.9,效率0.5吧,问实际空载时 一小时所用的电量度数。 这只是我举得例子,现在我碰到一个 知道容量,功率因数,要算实际的用电量来向租户收费,但我有点迷糊,这个实际的功率 是否=用电容量(额定功率)*功率因数??谢谢1输入功率P1=P/η=1.1/0.5=2.2KW一小时用电量=2.2*1=2.2KWh(度)追问那这个电机的功率因数 不作参考吗,无意义吗回答因为求的是有功电度,所以不必考虑功率因数。功率因数大小是改变了视在功率。追问那是不是可以这样认为,算实际功率的时候 设备的功率因数不作参考,但要算实际的工作电流的时候 就要考虑这个功率因数了,。还有个 就是 为什么整流器的日光灯 功率因数是0.5,而我们平时说的36W日光灯 而实际是 72W呢,,那电表记录的是 36W的电量 还是 72W的电量,。回答36W的日光灯,功率因数0.5。 那么视在功率S=P/cosφ=36/0.5=72VA而不是72W。有功电度当然记录的是有功电量。追问那实际电流就是72va
小型冷库怎样合理运用电?
小型冷库一般以喷塑彩钢板做面板,硬质聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保温料,库体具有刚性好、强度高、隔热保温性能好、阻燃等特征。小型冷库库体一般选用板壁内部预埋件偏心挂钩式连接或现场发泡固合,密封性好装拆搬运便利,现场施工装置工程量小、省工省力、质量好、见效快。小型冷库选配先进的制冷机组,库容量与制冷设备匹配全理,降温速度快,省电节能,且全部自动化操作,运作平安可靠。 小型冷库是一个大型的工业,当然是离不开电量的需求,那么小型冷库应该怎样合理的运用电呢?下面我们就来简略讲解一下小型冷库用电。 电量在超负荷的运用下会导致断电,断电会给小型冷库的商户带来巨额的经济损失,在大型的小型冷库需求依据公家规定选用二级负荷运用电量,就算是小型冷库也需求选用三级负荷运用电量,或许备用柴油发电机来备用,以免在断电的情况下带来一定的经济损失。 小型冷库的电量依据季节性的变化来界说,在保证制冷机的运营下,应当用2台或许两台以上的变压器运转。
小型冷库如何合理运用电?
小型冷库一般用喷塑彩板、硬聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保温材料,具有杰出的刚性、高强、绝热、阻燃等特性。小冷库的库体一般挑选板壁内预埋偏心钩式连接或现场发泡固合,密封性能好,装拆便利,现场施工装置体积小,节省运送费用,现场施工装置安装便利。选用先进的冷冻机组,库容与制冷装置相匹配,冷却速度快,省电节能,且全自动运行,运转平安可靠。 小冰柜是一个大职业,当然也离不开电力的需求,那么小型冷库该怎么合理地利用电力呢?以下将介绍一下小型冷库的电力需求。 用电负荷过大时会形成停电,停电会给小型冷库的商家带来巨大的经济损失,在大型小型冷库需求依据公家规则挑选二级负荷运用电量,即使是小冷库也需求挑选三级负荷运用电量,或许或许备用柴油发电机作为备用,避免停电时形成必定的经济损失。 小型冷库的电量依据时节变化来界,在确保制冷运行的前提下,应该运用2台或许很多的变压器来运转。 小型冷库组合式较多,应挑
如何估算空调器的用电量
转帖: 如何估算空调器的用电量 在夏季制冷工况下,当制冷量和使用条件相同时,单冷型、热泵冷热型、热泵辅助电型和冷热(电加热)型空调器的用电量是一样的。其用电功率可用式计算: Ne=Q/EERW式中:Ne—空调器夏季用电功率,WQ—空调器制冷,W;EER—制冷系数(性能系数),一般可取EER=3 例如:日本夏普1P挂式、壁式空调器的制冷量为2640W,则用电功率Ne=2640/3≈880W。在冬季制冷热工况下,热泵冷热型空调器靠热泵运行制热,制热效率高,用电省,与制冷工况差不多。而冷热(电加热)型空调器全靠电热器制热,制热1000W需用电1000W,因此一台制热量为2600W的空调器,其冬季的用电功率是2600W,为夏季用电功率的3倍。 热泵辅助电热型空调器在制热工况下,既用电加热,又采用热泵辅助加热。制热效率高,用电功率介于热泵型和电热型之间。 因此,用户在选择冷热型空调器时,对冬季的用电功率必须加以考虑,从节省用电考虑以选择热泵冷热为宜,但要